Где поменять таймаут? Раньше работало и на больших. Правда СПК 207. Да и эта сегодня перестала опознаваться. А так нормально работала.
Последний раз редактировалось Serrk; 30.09.2019 в 15:52.
1. Настройки Gateway в CODESYS корректные?
2. Нужные порты на роутере открыты?
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post269331
Самый простой способ отладки - подключить СПК напрямую к ПК. Если после этого CODESYS ее увидит - то дальше надо разбираться с организацией сети.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Где почитать про работу порта панели . Какие порты участвуют? Итп
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
5.jpg
Не напомните, что значит красная лампочка. На днях я сносил кодессис из за неё на этом ноуте. Теперь опять Gateway сломался. Попроще способа восстановить нет ?
Красная лампочка означает, что сервис Gateway на ПК не может запустится (или его вообще нет).
Попробуйте установить его отдельно:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...h5%20Setup.zip
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Да. Установка помогла. Но почему слетело на разных компах в одной сети. Странно.
Долгая пляска с бубном показала. Панели СПК 207 плюс CodeSys 3.5 sp5 соединяются со средой не зависимо от длины пинга, лишь бы трассировалось нормально. Но при замене СПК 207 на СПК 107м1 начинается геморрой. Или просто нет соединения , или надо раз 15 нажать кнопку поиска панели. То ли в панелях дефект то ли в Кодесисе. Но около десятка панелей обслуживаются через ВПН тунели, и поступление СПК 107м1 грозит аварийными состояниями когда мы не можем быстро подключиться. Уже пятая панель в разных областях и одна и таже картина.ping.jpg нет связи.jpg