  1. #11

    По умолчанию

    Да, такая ситуация встречается. Проблема, насколько нам известно, в CODESYS Gateway из версии SP11:
    https://forum.codesys.com/viewtopic.php?t=8085

    Можно вместо нее использовать старый Gateway из SP5 (да, даже для новых СПК) - для этого достаточно просто его установить:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...h5%20Setup.zip

  2. #12

    По умолчанию

    Ставить поверх нового или новый как то удалять ? Win 10/

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    Ставить поверх нового или новый как то удалять ? Win 10/
    Просто установить - удалять ничего не надо.
    Возможно, потребуется перезагрузить ПК после этого.

  4. #14

    По умолчанию

    Точно такая проблема. По ссылке невозможно скачать https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...h5%20Setup.zip.
    может есть другая ссылка?

  5. #15

  6. #16

    По умолчанию

    Да, старый гетвей заработал.