    По умолчанию СПК107(М01) и ТРМ202 связь через RS485

    Здравствуйте! Не получается опросить два входа ТРМ202 с контроллера СПК107[М01].
    В программе при подключении проекта к СПК Modbus Slave Com port не запускается, горит красный треугольник.
    Modbus Generic Serial slave - не запущен. В чем причина понять не могу. Проект во вложении
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Будут ли шаблоны на другие приборы Овен?

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Добрый день.
    С точки зрения настроек опроса - все выглядит корректно.
    Надо проверить настройки в ТРМ и линию связи (например, не перепутаны ли A и B).

    В ближайшем будущем появление новых шаблонов не планируется.

  4. #4

    По умолчанию

    А с В не перепутаны, сетевой адрес 9, скорость 115200, стоп бит как в ТРМ так в СПК

  5. #5

    По умолчанию

    ТРМ с опцией RS485

  6. #6

  7. #7

    По умолчанию

    В конфигураторе и в самом ТРМ нет настройки числа стоп-бит

  8. #8

  9. #9

    По умолчанию

    Заработало пока не удалил проект из СПК107, подключился снова и все пошло. Всем спасибо!

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 15:43
  3. трм202. управление выходами через Rs485
    от vtmail в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 23:14
  4. ПЛК160+ ТРМ202 взаимодействие по RS485
    от lar в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.05.2014, 11:38
  5. Снять данные о температуре с ТРМ202 через RS485
    от niknik383 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 16:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •