Тема: Управление импульсным клапаном. Возможно ли?

  1. #1

    По умолчанию Управление импульсным клапаном. Возможно ли?

    Добрый день, коллеги!
    Заложил в проект управления рукавным фильтром реле ПР200-220.5.0.0.
    Одной из основных функций будет управление клапанами подающими короткий (50 до 1000мс) импульс сжатого воздуха.
    И вот тут то и столкнулся с тем что OWEN Logic не позволяет работать с масштабом времени короче 1с.

    Помогите подскажите, есть ли способы обойти данное ограничение или дело труба?
    Последний раз редактировалось Ingwar; 28.09.2019 в 17:38.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ingwar Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги!
    Заложил в проект управления рукавным фильтром реле ПР200.5.0.0.
    Одной из основных функций будет управление клапанами подающими короткий (50 до 1000мс) импульс сжатого воздуха.
    И вот тут то и столкнулся с тем что OWEN Logic не позволяет работать с масштабом времени короче 1с.

    Помогите подскажите, есть ли способы обойти данное ограничение или дело труба?
    Чтобы не сталкиваться, надо РЭ хотя бы одним глазком посмотреть:

    ПР200_ШИМ_2.PNG

    Вот изменил, уменьшил период до 200 мс:

    ПР200_ШИМ.PNG

    И что стоит свою ШИМ сделать?
    Вот недавно делал:

    ШИМ_4.PNG

    ШИМ.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.09.2019 в 15:10.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Большое сапасибо за ответы! Мануал само собой изучу подробнее. Просто увидел испугался и побежал просить о подсказке опытных людей ) Очень важно было знать, что это возможно. Единственный момент, что клапана на релейных выходах сидят. Они на 220В. И выходов требуется минимум 6.
    Последний раз редактировалось Ingwar; 28.09.2019 в 19:15.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ingwar Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги!
    Заложил в проект управления рукавным фильтром реле ПР200-220.5.0.0.
    Одной из основных функций будет управление клапанами подающими короткий (50 до 1000мс) импульс сжатого воздуха.
    И вот тут то и столкнулся с тем что OWEN Logic не позволяет работать с масштабом времени короче 1с.

    Помогите подскажите, есть ли способы обойти данное ограничение или дело труба?
    Недавно решал подобную задачу, все ОК, единственное из-за того что выходы релейные, сильно уменьшать время импульса не желательно, так как на время работы, накладывается время срабатывания самого реле.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Не додумался я сразу, что в свойствах блока можно задавать не только целочисленные значения.
    Возникла другая трудность, подскажите пожалуйста, каким образом записать в блок переменную типа float ? При попытке создания связи вывода переменной (Float) с блоком записи в ФБ программа сообщает о необходимости преобразования в INT.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ingwar Посмотреть сообщение
    Не додумался я сразу, что в свойствах блока можно задавать не только целочисленные значения.
    Возникла другая трудность, подскажите пожалуйста, каким образом записать в блок переменную типа float ? При попытке создания связи вывода переменной (Float) с блоком записи в ФБ программа сообщает о необходимости преобразования в INT.
    С float нельзя, только домножить, перевести в целое и в блок, примеры работы в разных форматах есть в HELP OWENLogic в примерах.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ingwar Посмотреть сообщение
    Не додумался я сразу, что в свойствах блока можно задавать не только целочисленные значения.
    Возникла другая трудность, подскажите пожалуйста, каким образом записать в блок переменную типа float ? При попытке создания связи вывода переменной (Float) с блоком записи в ФБ программа сообщает о необходимости преобразования в INT.
    запись в ФБ для таймеров оперирует миллисекундами, и меньшей единицы времени в ОЛ нет.
    значит 0,001с превращаются в 1(мс), 10с превращаются в 10000, а 10,53 с превращаются в 10530
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8

    По умолчанию

    Рука-лицо!
    Самое обидное, я ведь когда-то знал что запись из константы или переменной в блок производится в мс... Просто уже пару лет не самостоятельно не заколдовывал ПР, вот и забылось )))
    Огромное всем спасибо за помощь.

Похожие темы

  1. МУ110-6У управление клапаном
    от Dimooon в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 13:46
  2. Управление пропорциональным клапаном
    от Tempest в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 14:24
  3. ПИД-управление трехходовым клапаном
    от firetester в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 13:50
  4. управление трехходовым клапаном
    от Пирс в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 14:06
  5. Управление пропорциональным клапаном
    от Elektron76 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 20:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •