Тема: TRM202 состояния выходов по RS485

  1. #1

    Question TRM202 состояния выходов по RS485

    TRM202-H.PP используется в качестве измерителя температуры и управления устройством при помощи ВУ типа реле.
    Мониторится через сервис OwenCloud.
    Вопрос - можно ли получить не просто данные о измерении, но и данные о состоянии ВУ (включено или выключено?) и каким то образом связать их с событиями, например оценить частоту включения \выключения управляемого оборудования и время его работы. По изменению температуры это делать неудобно.
    Кто нибудь уже решал похожую задачу?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    регистры 9 и 10 не подходят? https://owen.ru/uploads/20/ki_prm_trm202_033.pdf
    Насколько я понимаю тогда вместо прибора по шаблону ТРМ202 придётся создавать произвольное устройство modbus и считывать состояния регистров?
    Поскольку в шаблоне я такого параметра не нашёл.

  3. #3

    По умолчанию

    Есть в описании прибора. Шаблон в облаке такого параметра не показывает,либо он по другому называется.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kmk Посмотреть сообщение
    Есть в описании прибора. Шаблон в облаке такого параметра не показывает,либо он по другому называется.
    скрин выложите вкладки Настройки параметров у прибора, которого на вкладке Общие данные в поле Тип прибора написано ТРМ 202 Измеритель-регулятор двухканальный
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5
    Последний раз редактировалось kmk; 28.09.2019 в 11:28.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    черные квадраты малевича не мой профиль, я в них не разбираюсь
    поправил. ещё раз попробуйте.

  7. #7

    По умолчанию

    Начинает проясняться. То есть при добавлении прибора я выбрал терморегулятор трм202 по протоколу овен, а мне нужно было выбрать преднастроенный по протоколу modbus?

  8. #8

    По умолчанию

    Благодарю Вас за помощь и потраченное на меня время.
    Как представится возможность попробую перенастроить.

Похожие темы

  1. Индикаторы состояния выходов ПЛК110[M02]
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 15:51
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 15:12
  3. Невозможно скачать файл trm202.zip
    от mihn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 00:32
  4. trm202
    от Vladimir в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 10:34
  5. trm202
    от Vladimir в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 16:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •