Тема: Данные с ПР200 по Modbus в ПК

  1. #1

    По умолчанию Данные с ПР200 по Modbus в ПК

    Помогите пожалуйста. Сделал весы-дозатор на ПР200 но возникла задача передать одну переменную, собственно вес на компьютер для учёта и мониторинга.
    Пробовал OPC-сервер Lectus, да, может в excel выдавать данные. Но важно что бы пр200 само давало разрешение на запись данных. Т.е. при нажатии на кнопку значение должно уйти и сохраниться на ПК.
    Хотя бы направление решение задачи, возможно с ПР200 она и не решаема... Может с помощью Scada это возможно. Но хотелось бы простое решение.
    Последний раз редактировалось Вадим2881; 26.09.2019 в 18:45.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим2881 Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста. Сделал весы-дозатор на ПР200 но возникла задача передать одну переменную, собственно вес на компьютер для учёта и мониторинга.
    Пробовал OPC-сервер Lectus, да, может в excel выдавать данные. Но важно что бы пр200 само давало разрешение на запись данных. Т.е. при нажатии на кнопку значение должно уйти и сохраниться на ПК.
    Хотя бы направление решение задачи, возможно с ПР200 она и не решаема... Может с помощью Scada это возможно. Но хотелось бы простое решение.
    Со SCADA легко, при нажатии кнопки делаем посылку по модбас, а дальше сохраняем в зависимости от SCADA. А что за состав оборудования и что дозируется, какие требования?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Так). Весовая платформа с тензодатчиком, подключена к модулю МВ110-1ТД, далее по modbus к ПР200. Вес на экране есть. Так же реализована функция дозирования по рецептам. При нажатии кнопки рецепта ПР200 включает клапан и отключает по мере набора заданного в рецепте значения. Собственно и надо когда вес достиг и клапан отключился то данные скинуть на компьютер. К тому же modbus подключен АС4 то USB и на комп. А как скада определит что посыл произошёл? Я думал что ещё нужно битовый сигнал послать на скаду что надо записать. Скаду какую проще взять, SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ?
    Сейчас разбираюсь с OPC lectus.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим2881 Посмотреть сообщение
    Так). Весовая платформа с тензодатчиком, подключена к модулю МВ110-1ТД, далее по modbus к ПР200. Вес на экране есть. Так же реализована функция дозирования по рецептам. При нажатии кнопки рецепта ПР200 включает клапан и отключает по мере набора заданного в рецепте значения. Собственно и надо когда вес достиг и клапан отключился то данные скинуть на компьютер. К тому же modbus подключен АС4 то USB и на комп. А как скада определит что посыл произошёл? Я думал что ещё нужно битовый сигнал послать на скаду что надо записать. Скаду какую проще взять, SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ?
    Сейчас разбираюсь с OPC lectus.
    У меня есть примеры работы с Simp и Simple скадами обмен регистрами, https://www.youtube.com/playlist?lis...E0JjoGxozxhwkX а также мобильными версиями Virtuino, с ней кстати данная задача решается вообще просто, но нужен Modbus TCP, по вариантам для ПК, можно передавать целочисленный регистр с ПР200 когда необходимо произвести запись, а далее в самой SCSDA смотреть, как можно этим управлять, я с таким режимом не работал, обычно настраивал просто запись архива по времени, циклически.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    1. Пользуйтесь Lectus или любую Scada, читайте постоянно
    2. ПР200 может в другом регистре формировать команду - теперь можно читать вес, даже не можно, а НУЖНО

    так что можете воспользоваться этим..

    В одной из указанных Юрием Scada систем есть Modbus slave, ну правда в энтерпрайз версии, тыщ за 70...
    Последний раз редактировалось melky; 26.09.2019 в 23:28.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Можно в этом же регистре использовать например старший бит для команды записи скадой, ну если диапазона хватит, без старшего бита!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Ребята, а такой момент. Сейчас ПР200 в режиме Master по RS485 с модулем MB. Получится взять с этой же сети сигнал в Scada или OPS Lectus или ставить второй интерфейс RS485 для режима slave у ПР200?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    стоимость второго интерфейса 1,5 тысячи (примерно, посмотрите на сайте)
    Стоимость Scada с режимом Modbus Slave (Кажется у SimpLigth Enterprase есть) чуть более 70 тысяч.

    Не знаю пока, у кого еще есть такой режим. Может в следующем году появится еще в одной Scada но стоимость не знаю какая будет.

    второй интерфейс оправдан и экономически и физически в принципе.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Упс, вот нарыл. Сами попробуйте

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12874&page=2

    Если запустите версию на 32 точки и у вас все заработает, то не будете тратиться на интерфейс.

    Вот Scada тогда любую. Единственно вопрос, вам как именно в Exel надо сбрасывать и для каких целей ?
    Просто обычно это отчеты в ручном режиме, чтобы в автомате я не видел. В различные БД есть вариант скидывать.

    на 100 тегов только с драйвером Modbus Симплайт с файлом лицензии всего 4 тысячи. ну это для локальной задачи если... что тоже не так дорого.
    Последний раз редактировалось melky; 29.09.2019 в 11:30.

  10. #10

    По умолчанию

    melky спасибо за подсказки, будем разбирать). Кстати подрубился в сеть Лектусом, т.е. два мастера и качество сети падает до 42% но в принципе работает)). Это дозатор. т.е. кнопку нажал - определённый вес задозировался и вот эти данные должны уйти в архив. В сутки 50 измерений всего. А постоянно писать это конечно лучше чем ничего и это на крайний случай естественно но не хотелось бы заваливаться лишними данными. Плата rs485 есть ещё но надо выковырять из рабочего оборудования, не используется).
    Последний раз редактировалось Вадим2881; 29.09.2019 в 14:30.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. соединение ПР200 и ПЛК110 по MODBUS RTU
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.11.2019, 10:07
  2. Контроль связи по modbus ПР200
    от @le][ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2019, 17:22
  3. ПР200 Modbus
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 21:40
  4. Пр200 + ПЧВ управление по RS485 Modbus
    от pr200 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 09:52
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 22:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •