Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 28

Тема: Данные с ПР200 по Modbus в ПК

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Двумя мастерами не советую подключаться, будет много потерь данных, так как слейв начинает разрываться кому отвечать, постоянно будут ошибки.

  2. #12

    По умолчанию

    уфф, получил данные в Excel теперь надо придумать как сохранять по событию. Видимо надо макрос думать...

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Двумя мастерами не советую подключаться, будет много потерь данных, так как слейв начинает разрываться кому отвечать, постоянно будут ошибки.
    Это подтверждено, или догадки, что-то не замечал ничего подобного. Это при том, что в догонку еще и по USB опрос ведется.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Ну во-первых ТС написал что качество связи упало до 42%
    Во-вторых, на конце у нас устройство с RS485 шиной и работой в режиме Мастер-Слейв, где один спрашивает, а второй за указанное время отвечает, и всегда произойдет наложение времени, когда спросят два мастера, если мы туда прицепим второго мастера.

    Пробовал читать ПР200
    1. Два ПК со Scada системами через USB-RS485
    2. Два ПК со Scada системами как TCP клиенты у преобразователя интерфейса Ethernet-RS485(TCP сервер) и когда преобразователем выступал ПК на Linux с USB-RS485 и так же был TCP сервером

    Так вот, Юрий расскажите как вы читали одно RS485 устройство и у вас не было проблем ? логи передачи смотрели что там происходит ? а я смотрел, происходит каша, если два мастера не вовремя вместе посылают запросы.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Ну во-первых ТС написал что качество связи упало до 42%
    Во-вторых, на конце у нас устройство с RS485 шиной и работой в режиме Мастер-Слейв, где один спрашивает, а второй за указанное время отвечает, и всегда произойдет наложение времени, когда спросят два мастера, если мы туда прицепим второго мастера.

    Пробовал читать ПР200
    1. Два ПК со Scada системами через USB-RS485
    2. Два ПК со Scada системами как TCP клиенты у преобразователя интерфейса Ethernet-RS485(TCP сервер) и когда преобразователем выступал ПК на Linux с USB-RS485 и так же был TCP сервером

    Так вот, Юрий расскажите как вы читали одно RS485 устройство и у вас не было проблем ? логи передачи смотрели что там происходит ? а я смотрел, происходит каша, если два мастера не вовремя вместе посылают запросы.
    Как правило для отладки на столе так использую, мастер читает нужные мне переменные для отладки (Modbus TCP, WEB), по второму слоту панель или Modbus Poll в зависимости от потребности, до Вашего сообщения не обращал внимания на проблемы одновременного доступа, понаблюдаю при случае более пристально. На прошлой неделе работал вообще через сетевых порта, один из них на USB, тоже не заметил проблем.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Смешно, вы не видите разницы работы по разным портам и по ОДНОМУ.
    Подключитесь к RS485 двумя разными ПК и на каждом запустите ModbusPoll, ну и логи всего этого пишите чтобы потом посмотреть...

    Два мастера могут работать только в одном случае, при синхронизации времени между собой и посылать запросы и получать ответы за промежуток времени, выделенный для каждого отдельно.

    На практике это практически невозможно, так как сложно рассчитать время с учетом timeout и паузы ожидания между запросами.

    например один опрашивает каждые 9 сек, второй каждые 11 секунд, на 99 секунде совпадет время. В общем какой бы период мы не выбрали, всегда произойдет совпадение.
    Последний раз редактировалось melky; 30.09.2019 в 09:35.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Смешно, вы не видите разницы работы по разным портам и по ОДНОМУ.
    Подключитесь к RS485 двумя разными ПК и на каждом запустите ModbusPoll, ну и логи всего этого пишите чтобы потом посмотреть...
    Без логов вижу что ошибки не регистрируются, читаю по двум слотам и через USB одновременно. Думаю два ПК или один с двумя программами разницы не будет. Первое предложение не понял что имелось ввиду.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    По видео вы опрашиваете на ДВУХ РАЗНЫХ ИНТЕРФЕЙСАХ одним ПК. Вы опросите ДВУМЯ ПК через ОДИН интерфейс, например через один RS485 ПР200-го.

    Тогда поймете в чем разница...

    Фактически у вас получится ДВА мастера на одной шине. Что собственно и проделал автор темы.
    Мастер 1 - сам ПР200 опрашивает модуль
    Мастер 2 - ПК с запущенным Lectus так же опрашивал модуль

    Качество связи сразу в два раза упало, потому что пошли наверняка ошибки.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    По видео вы опрашиваете на ДВУХ РАЗНЫХ ИНТЕРФЕЙСАХ одним ПК. Вы опросите ДВУМЯ ПК через ОДИН интерфейс, например через один RS485 ПР200-го.

    Тогда поймете в чем разница...
    Я правильно понял, что Вы подключаетесь двумя мастерами на один слот, и жалуетесь что начинаются коллизии в обмене?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Ревака Юрий ну так у автора темы и был вопрос, возможно ли два мастера на одном слоте, на что я и написал, что будет каша

    А вы, немного не поняв, начали говорить что все прекрасно

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. соединение ПР200 и ПЛК110 по MODBUS RTU
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.11.2019, 10:07
  2. Контроль связи по modbus ПР200
    от @le][ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2019, 17:22
  3. ПР200 Modbus
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 21:40
  4. Пр200 + ПЧВ управление по RS485 Modbus
    от pr200 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 09:52
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 22:59