Тема: Еще раз про защиту ТТР

  1. #1

    Unhappy Еще раз про защиту ТТР

    Здравствуйте!
    Извините, если что-то подобное уже было, но в каждой ситуации - свои особенности...

    Задача стояла такая:
    - кратковременно (1-2 секунды) нагреть одновременно 12 нихромовых спиралек d=0.4мм, семь витков ~ по 4-4.5 мм + по 3 см ножки, итого ~ 16 см нихрома на каждую спираль.

    Было решено так:

    ДВА независимых канала, каждый - на 6 спиралек.

    В КАЖДОМ канале:
    - на входе - 2 последовательно соединенных аккумулятора по 12 В (итого 24 В), 7.2 Ah
    - выключатель - обычный однополюсный автомат на 40А
    - 2 ТТР HD4025DD3 (или SSR-D220D40), коммутируются "-"
    - коммутация - через автомобильное реле Регтайм, настроенное на отключение через 2 секунды
    - на выходе - 3 провода КГтп 3х2.5 (общий "+", от каждого ТТР запитывается по 3 спиральки параллельно)
    - для коммутации спиралек с кабелем использовались проводки монтажные НВ-4-0.75 длиной по 40 см (спиральки с проводками зажимались в наконечники штыревые втулочные изолированные НШВИ)

    При испытаниях реле "Регтайм" залипло, было заменено на исправное, все срабатывало, но временно было решено коммутировать просто кнопкой с питанием от батарейки "Крона".


    Все работало, но было принято решение - уменьшить вес подводящих к спиралькам проводов, для чего было решено:
    - использовать ОДИН канал вместо двух
    - источник тока - 4 последовательно соединенных аккумулятора по 12 В (итого 48 В)
    - 2 ТТР HD4025DD3, коммутируются "-"
    - на выходе - 3 провода КГтп 3х2.5 (общий "+", от каждого ТТР запитывается по 6 (а не 3, как ранее) спиралек параллельно)
    - для коммутации спиралек с кабелем использовались проводки монтажные МГТФ-1х0.07мм² длиной по 40 см (спиральки с проводками зажимались в наконечники штыревые втулочные изолированные НШВИ)

    При кратковременной коммутации (порядка 2 секунд) произошло "залипание" этих 2-х реле и выгорание спиралек...


    Как я понял:
    - либо увеличение напряжения в два раза при питании в два раза бОльшего количества спиралек дало бОльший ток, что вызвало выход из строя ТТР
    - либо произошло короткое замыкание на выходе ТТР - но каким образом, за счет выгорания спиралек и замыкания проводков, подходящих к ним?
    - либо другие неизвестные мне причины


    Вопросы такие:
    - как добиться того, чтобы ТТР не выходили из строя? Если из-за большого тока - то ограничить подаваемый ток - но как?
    - если ТТР все-таки "залипнет" - как обезопаситься и отключить подачу напряжения на ТТР?


    Просьба сильно не бить
    Спасибо.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. ТТР не может ЗАЛИПНУТЬ в принципе. Там нет контактов. Оно просто прогорает насквозь по выходу. Конструкция ТТР можно посмотреть здесь https://meanders.ru/chto-takoe-tverd...juchenie.shtml
    Которое работает на постоянном токе, на выходе на выходе имеет транзистор. Раз у Вас на выходе не указан полярность, значит на выходе полевой транзистор (он двунаправленный).
    Раз Вы увеличили напряжение, то и ток возрос. Закон Ома никто не отменял. Измерьте сопротивление спиралек на одно ТТР и посчитайте ток.
    То что на ТТР написано 40А, то это подразумевает при хорошем радиаторе и охлаждении. А без него, где то треть потянет.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Да, Вы правы, я оговорился - конечно же, прогорело.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    FredSPB
    На будущее - ТТР крайне желательно защищать. И не автоматическими выключателями или обычными предохранителями, а быстродействующими предохранителями с характеристикой aR. Обычные "автоматы" и предохранители с обычной характеристикой gG часто просто не успевают срабатывать. Вернее срабатывают когда уже всё сгорело (пробилось). Кстати, 40А - это максимально допустимый ток. Нормальный рабочий будет ниже. Я обычно проектирую как минимум двухкратный запас по данному параметру. Т. е. например 40А реле применяю для расчетной нагрузки 20-25А.

  5. #5

    По умолчанию

    Недешевое удовольствие, и не так просто купить.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Я тоже в интернете встречал такие цены, что 3 предохранителя + 3 держателя предохранителя по цене выходили дороже самого ТТР, тогда вообще не выгодно их ставить с экономической точки зрения!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я тоже в интернете встречал такие цены, что 3 предохранителя + 3 держателя предохранителя по цене выходили дороже самого ТТР, тогда вообще не выгодно их ставить с экономической точки зрения!
    Еще плюс резерв надо держать.