Тема: Вопрос по работе ПЛК160 одновременно с клаудом, панелью оператора и скадой.

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по работе ПЛК160 одновременно с клаудом, панелью оператора и скадой.

    Доброго времени суток.
    ПЛК160 уже запрограммирован и работает на объекте. К нему подключена панель оператора СП310 и скада. В таком виде работает нормально. В конфигурации ПЛК создан Modbus (slave), в нем RS-232 - панель, TCP - скада, регистры одни и те же что для панели, что для скады. Если я добавлю туда ещё Cloud соответственно по TCP - в таком виде будет работать клауд, панель и скада одновременно?
    Просто есть сомнения. Недавно на ПЛК110 сделал точно так же, добавил в Modbus (slave) RS-485-1 для панели, TCP и Cloud для подключения к облаку. Так при подключении ПЛК к ноутбуку по Ezernet "отваливалась" панель, пока не убрал Cloud. Прошу сильно "не пинать", с клаудом ещё не работал, может для него надо отдельно регистры создавать, или это был глюк ПЛК110 не понимаю.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 555.jpg (244.0 Кб, Просмотров: 29)
    Последний раз редактировалось frend_faer; 28.12.2019 в 09:44.

  2. #2

    По умолчанию

    Конечно не будет проблем. Так и делаем, причем и не один контроллер.
    Для каждого источника делаю всегда свой источник данных, а синхронизирую их уже программно.
    Для командных переменных пишу арбитры команд.
    Так, например, если с панели идет команда включить насос, то она без пароля, то и оператор включит без задержек
    Если с OwenCloud - выдаст диалог по вводу пароля и пока не совпадет - нифига не проглотит команду.
    А почует три неправильных ответа еще и задержку добавит по невосприимчивости.
    http://golden.fast-it.ru/
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  3. #3

    По умолчанию

    Благодарю.

  4. #4

    По умолчанию

    Отвечу сам на свой вопрос. Возможно кому полезно будет.
    Лень было прописывать два Modbus (slave) практически с одинаковыми переменными для панели, скады и клауда. Просто добавил модуль Cloud в Modbus (slave). В таком виде одни и те же переменные записываются и читаются, как панелью, так и скадой, так и клаудом, таких проблем что были с ПЛК110[М02] нет.
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. Помощь с панелью оператора.
    от алекс-35 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.12.2018, 10:43
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 11:43
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.02.2018, 09:42
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 00:07
  5. Модус 5672 связь с панелью оператора
    от DaioLiX в разделе Интерфейсные модули
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 20:39

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •