Тема: ТРМ212 modbus OPC

  1. #1

    По умолчанию ТРМ212 modbus OPC

    Добрый день.
    Необходимо дистанционно контролировать измеренную температуру и управлять выходом ТРМ212.
    Использую Master OPC Universal Modbus Server.
    При чтении измеренной величины на входе по адресу 0001 отображается температура без десятичной точки.
    Перевод прибора на внешнее управление через параметр r-L адрес 0007 осуществляется (об этом я сужу по прекращению перекидывания реле в автоматическом режиме). Но дальнейшие попытки управлять выходом через параметр r-out адрес 0008 не вызывают никакой реакции со стороны
    выходного реле.
    Что я делаю не так?
    Буду рад любой помощи.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лесурмыг Посмотреть сообщение
    Но дальнейшие попытки управлять выходом через параметр r-out адрес 0008 не вызывают никакой реакции со стороны
    какие значения подаете?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    И 1 подавал, и 1000

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    однозначно нужно тысячу подавать в int16, а не float
    Последний раз редактировалось capzap; 25.09.2019 в 15:19.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    3E8 ? правильно я понимаю

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    да, ну может быть E803 или оставшиеся еще две комбинации, это лучше проверить на уставке, она же отображается сразу будет видно, какую последовательность байт воспринимает прибор
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    OPC мне предлагает для набора "команды" только цифры. Попытался скопировать в строку 3E8, OPC ответил "введено неправильное целое значение"

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    причем тут система счисления , я про то что либо 1000 либо 59395, если это порядок байт мешает. Но если сравнивать 1 и 1000, то 1000
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. ТРМ212 Управление по ModBus
    от nicamx в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.09.2019, 19:27
  2. вопрос по ТРМ212 ModBus
    от -Kirill в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.02.2019, 14:51
  3. ТРМ212: управление по Modbus
    от Roman62rus в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 18:38
  4. ТРМ212+OPC MODBUS-RTU+SCADA
    от Tola в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 13:22
  5. ТРМ212+OPC MODBUS-RTU+SCADA
    от Tola в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 21:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •