Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 38

Тема: обнуление сетевой переменной при включении питания ПР200

  1. #1

    По умолчанию обнуление сетевой переменной при включении питания ПР200

    Друзья!
    Подскажите как реализовать обнуление сетевой переменной при сбросе питания прибора. переменные энергонезависимые и при включении питания отображается последнее переданное в пр 200 значение. может есть макрос специальный для этого?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    таймер и использование SEL. При каждом включении будет обнуляться.

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Таймер не нужен
    Захват-1.png

    Можно засунуть в макрос
    Захват-2.png

    С этим макросом
    Захват-3.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Таймер не нужен
    Захват-1.png

    Можно засунуть в макрос
    Захват-2.png

    С этим макросом
    Захват-3.png
    если так то она всегда будет 0 если управлять этим макросом с одного из входов подавая лог1 при включении питания. видимо надо таки таймер

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    Нет, в данном случае petera прав, таймер не нужен. Просто при включении будет импульс на SEL, потом постоянная 1 при работе (или 0)...
    Таймер нужен как правило чтобы не допустить изменение какой-то переменной при включении

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Нет, в данном случае petera прав, таймер не нужен. Просто при включении будет импульс на SEL, потом постоянная 1 при работе (или 0)...
    Таймер нужен как правило чтобы не допустить изменение какой-то переменной при включении
    Да, при включении будет однократный импульс "0" на время первого цикла, переменная на выходе SEL обнулится, затем будет меняться в соответствии с сетевым обменом.
    Проверено на железе.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Обычно все борятся с обнулением после старта, а тут наоборот.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Обычно все борятся с обнулением после старта, а тут наоборот.
    всё дело в том что в ОЛ энергонезависимость это "не только ценный мех, но и три четыре килограмма отборного мяса"
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Обычно все борятся с обнулением после старта, а тут наоборот.
    Ну мало ли ситуаций, когда при включении питания ничего никуда не должно самопроизвольно поехать.
    Я когда покидаю салон автомобиля, то оставляю включенной первую передачу - энергонезависимая переменная = 1.
    Перед тем как завести двигатель всегда включаю нейтральную - обнуление энергонезависимой переменной.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Обычно все борятся с обнулением после старта, а тут наоборот.
    по сети передаем показания приборов на эмуляторе. после вкыл/выкл получаем последние значения на показометрах. они ненужны.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сброс сетевой переменной в ПР200
    от AlexVasil в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:31
  2. Обнуление переменной
    от Алексей87 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 12:31
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 16:51
  4. выхода ПЛК при включении питания
    от tyura в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 01:23
  5. обнуление при отсутсвии питания
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 21:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •