Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 38

Тема: обнуление сетевой переменной при включении питания ПР200

  1. #11
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALEX_099 Посмотреть сообщение
    по сети передаем показания приборов на эмуляторе. после вкыл/выкл получаем последние значения на показометрах. они ненужны.
    ПР мастером нельзя назначить?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,662

    По умолчанию

    Сергей0308 - сетевые переменные энергонезависимы по умолчанию. какая разница кто куда передает ?

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Сергей0308 - сетевые переменные энергонезависимы по умолчанию. какая разница кто куда передает ?
    Меня Ваши предположения совсем не убеждают, Вы бы лучше ссылку дали или скриншот где это написано и как быть с ПР110, где нет энергонезависимой памяти!
    Короче, откуда к Вам "прозрение" пришло? Может бабка какая сказала?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.09.2019 в 04:01.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,662

    По умолчанию

    потому что тема о ПР200, про сетевые переменные должно быть в РЭ, ну или многа многа букав от представителей Овен и практика...
    При чем даже с ПР114 они энергонезависимы.

  5. #15
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    потому что тема о ПР200, про сетевые переменные должно быть в РЭ, ну или многа многа букав от представителей Овен и практика...
    При чем даже с ПР114 они энергонезависимы.
    Да уж, если на практике хотите познавать получение тех или иных свойств в программе, боюсь, мы далеко не уйдём!
    В РЭ ПР200 такого не нашёл, по-моему и Вы такого там не видели, просто вводите нас в заблуждение!

    re_pr200_1-ru-38699-1.46.pdf
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,662

    По умолчанию

    Раньше на ПР114 я инициализировал переменные, делая их только сетевыми. Потом "Писатели, производители" сломали этот механизм.
    Либо после прошивки ПР надо ввести все значения переменных, либо использовать макросы ChangeI и F


    Сетевые переменные – это специальный тип переменных в приборе распложенных
    в отдельной области и доступны как для чтения так и для записи.
    Все сетевые переменные, используемые в режиме Modbus Slave, по умолчанию
    являются Retain переменными.
    Назначение каждой сетевой переменной определяется самим пользователем на
    этапе разработки программы.


    раздел 3.3.2 руководства пользователя.

    Документ, где это есть - re-pr200_1908.pdf, а в вашем нет. Уж не знаю, кого тут к стенке ставить


    В общем, поверьте на слово, в режиме Slave сетевые переменные ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫ. Если в новых версиях прошивок и это не сломали

    В вашем документе. Раздел 6
    Параметры экрана, сетевого интерфейса и часы реального времени настраиваются в OwenLogic или с
    лицевой панели прибора. Значения этих параметров записываются в энергонезависимую память
    прибора и сохраняются в случае отключения питания.
    Последний раз редактировалось melky; 28.09.2019 в 16:23.

  7. #17
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Раньше на ПР114 я инициализировал переменные, делая их только сетевыми. Потом "Писатели, производители" сломали этот механизм.
    Либо после прошивки ПР надо ввести все значения переменных, либо использовать макросы ChangeI и F
    Вы же сами настаивали в 14 посте, что тема о ПР200, тогда не надо отклоняться!
    Как бы это не так, я предлагал и свои варианты решения:

    Инициализация_2.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.09.2019 в 16:18.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #18
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Раньше на ПР114 я инициализировал переменные, делая их только сетевыми. Потом "Писатели, производители" сломали этот механизм.
    Либо после прошивки ПР надо ввести все значения переменных, либо использовать макросы ChangeI и F


    Сетевые переменные – это специальный тип переменных в приборе распложенных
    в отдельной области и доступны как для чтения так и для записи.
    Все сетевые переменные, используемые в режиме Modbus Slave, по умолчанию
    являются Retain переменными.
    Назначение каждой сетевой переменной определяется самим пользователем на
    этапе разработки программы.


    раздел 3.3.2 руководства пользователя.

    Документ, где это есть - re-pr200_1908.pdf, а в вашем нет. Уж не знаю, кого тут к стенке ставить
    Вам лучше сразу первоначально определиться, а не менять свои постулаты в каждом последующем посте, ну это как то несерьёзно, ну как с Вами можно вести какой-то диалог если Вы постоянно меняете своё мнение! Вот опять: то Вы утверждали что все сетевые переменные энергонезависимы, теперь только в слейв режиме, я об этом и хотел намекнуть, получается, Вы хозяин своих слов, то есть берёте свои слова обратно?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,662

    По умолчанию

    Я мастером не использовал ПР еще ни разу. Дал вам выдержку из РЭ. И это не мои слова, а ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

    Так что все притензии к Овен. Заодно и послушать их, почему у них на один и тот же прибор РАЗНАЯ документация.

    з.ы. переменная для Мастер имеет свойство меняться в самой программе, так что ей все равно какой быть, энергонезависимой или нет. Этот вопрос пожалуйста Овену переправьте.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,662

    По умолчанию

    Сергей0308 как бы это ТАК, если вы воспользуетесь на ПР114 более старой версией ОЛ.

    Думаете AI! сам по себе те макросы написал ?, он их сделал когда я начал ругаться на Овен когда столкнулся с этой проблемой, в очередной раз поменяв версию ОЛ и прошив 114-й. Что-бы долго не колдовать, просто откатил версию обратно и забыл. А Овену в карму пошел жирный минус.

    С тех пор так и не исправили, сославшись на то, что это связано с хардверной частью ПР200.
    А решение изначально было правильным.
    1. не надо дублировать переменные
    2. можно их инициализировать значениями по умолчанию при прошивке.

    А сейчас через ЗАДНИЦУ приходится работать.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сброс сетевой переменной в ПР200
    от AlexVasil в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:31
  2. Обнуление переменной
    от Алексей87 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 12:31
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 16:51
  4. выхода ПЛК при включении питания
    от tyura в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 01:23
  5. обнуление при отсутсвии питания
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 21:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •