    По умолчанию подключение датчика вибрации ВД06а к ПР200

    Возникла необходимость в подключении данного датчика вд06а к ПР200, подключение к аналоговому входу AI1 c паралельным резистором (от100 до 2000 Ом ) результата не дал. Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией или без ИПВ не обойтись? Изменение питания от1 до 24 Вольт изменяет показания прибора линейно, но показания датчика не проходят
    Последний раз редактировалось Македонский; 23.09.2019 в 10:49.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    В какой точке Вы меняете напряжение?
    В этой схеме трудно разобраться. Зачем измерительное устройство подключается к датчику через конденсатор ? В цепях постоянного тока конденсатор есть обрыв. Непонятно зачем автор темы пытается менять напряжение питания.
    Последний раз редактировалось IVM; 23.09.2019 в 11:28.

  3. #3

    По умолчанию

    Эта, указанная Вами, схема вообще на работает, подключаюсь по схеме парелельным резистором по входу ПР200 питанием 24 на датчик и снятием сигнала по (-) от датчика. Ни одна схема не работает

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Македонский Посмотреть сообщение
    Эта, указанная Вами, схема вообще на работает, подключаюсь по схеме парелельным резистором по входу ПР200 питанием 24 на датчик и снятием сигнала по (-) от датчика. Ни одна схема не работает

    Македонский, у тебя осциллограф есть ? Если есть, то подключи осциллограф к Выходу 1 датчика. Датчик у тебя вибрирует когда ты смотришь сигнал на его выходе ?
    Последний раз редактировалось IVM; 23.09.2019 в 11:54.

  5. #5

    По умолчанию

    Да имеется, только изменение напряжения при вибрации на осцилографе не фиксируются на Пр при схеме в переходным конденсатором. при всём при этом датчик при переполюсовке или неправильном подсоединении по схеме выходит из строя (меняется сопротивление на датчике), а стоит гад немало!
    Последний раз редактировалось Македонский; 23.09.2019 в 11:57.

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. если смотреть http://mx-omsk.ru/%D0%B4%D0%B0%D1%82...B4%D0%BE%D0%BC
    то сигнал датчика в токовую петлю преобразуется http://mx-omsk.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82...%D0%BF%D0%B2-3
    А сам датчик скорее всего выдаёт синусоиду частотой соответствующей вибрации.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Теперь стало ясно. Датчика ВД06А имеет частотный выход. Для преобразования сигнала ВД06А в выходной стандартный токовый сигнал 4-20 мА надо использовать интегрирующий преобразователь сигнала датчика вибрации ИПВ-3. Без преобразователя ВД06А к ПР200 подключить будет невозможно.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2019-09-23_113706.png 
Просмотров:	278 
Размер:	28.0 Кб 
ID:	44730  
    Последний раз редактировалось IVM; 23.09.2019 в 12:14.

  8. #8

    По умолчанию

    Дак какого тогда пишут соответствие стандартам ICP (токовый интерфейс 4...20 мА) дословно из паспорта

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Македонский Посмотреть сообщение
    Дак какого тогда пишут соответствие стандартам ICP (токовый интерфейс 4...20 мА) дословно из паспорта
    а что не так? Это разве означает что выход у него токовый, если бы это было так тогда зачем преобразователи, о которых Вы спрашивали в самом первом посте

    ICP-датчик подключается по двухпроводной схеме. Питание датчика должно происходить от внешнего источника постоянного тока (до 20 мА), а выходной сигнал ICP-датчика – это переменная составляющая напряжения на выходе ICP-датчика с максимальным амплитудным значением порядка 8 В. Важно то, что ICP-датчик своей электроникой всегда поддерживает уровень постоянной составляющей напряжения сигнала на выходе (напряжение смещения) порядка 10 В (например, в случае амплитуды переменной составляющей 8 В мгновенное напряжение может меняться в границах (10 ± 8) В).
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Македонский Посмотреть сообщение
    Дак какого тогда пишут соответствие стандартам ICP (токовый интерфейс 4...20 мА) дословно из паспорта
    Через токовую петлю осуществляется питание датчика.Это сделано для согласования высокого выходного сопротивления вибропреобразователя с низким входным сопротивлением соединительного кабеля и увеличения дальности размещения датчика от виброизмерительного устройства.

    Выходной сигнал у датчика не токовый, а частотный
    Последний раз редактировалось IVM; 23.09.2019 в 13:31.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение датчика температуры и влажности ПВТ100 к ПР200
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 01:28
  2. Подключение датчика КДТ-50
    от Olego2002 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 09:29
  3. Подключение датчика 11.3-12.0 В к МВ110-8А
    от bladerunner в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 15:56
  4. Подключение ИК датчика к СИ-30
    от Александр221 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 09:28
  5. подключение датчика 0-10в
    от Sergey7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 15:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •