Прошу помощи, не могу подключить датчик уровня 275 мм, 4-20 мА (https://vodnik.1000size.ru/datchik-u...-00150396.html) к ПЛК 150.
Подключал так, не вышло
Прошу помощи, не могу подключить датчик уровня 275 мм, 4-20 мА (https://vodnik.1000size.ru/datchik-u...-00150396.html) к ПЛК 150.
Подключал так, не вышло
AO это как бы выходы. Для датчиков предназначены AI.
Спутал, подключал к входам AI)))
При подключении, показания от датчика потихоньку начинаю падать, не зависимо от положения поплавка.
Тогда попробуйте другой блок питания, есть подозрение что не хватает питающего напряжения. Стоит попробовать дать около 27В, все же у датчика 24В заявлено как минимальное рабочее.
Я бы цешкой для начала проверил, прежде чем пихать в плк