Прошу помощи, не могу подключить датчик уровня 275 мм, 4-20 мА (https://vodnik.1000size.ru/datchik-u...-00150396.html) к ПЛК 150.
Подключал так, не вышло
Прошу помощи, не могу подключить датчик уровня 275 мм, 4-20 мА (https://vodnik.1000size.ru/datchik-u...-00150396.html) к ПЛК 150.
Подключал так, не вышло
AO это как бы выходы. Для датчиков предназначены AI.
При подключении, показания от датчика потихоньку начинаю падать, не зависимо от положения поплавка.
Спутал, подключал к входам AI)))
Тогда попробуйте другой блок питания, есть подозрение что не хватает питающего напряжения. Стоит попробовать дать около 27В, все же у датчика 24В заявлено как минимальное рабочее.
Я бы цешкой для начала проверил, прежде чем пихать в плк