Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 44

Тема: honeywell DKG-972 задумки

  1. #21

    По умолчанию

    В инструкции на DKG 972 написано :
    Встроенная информационная система не только обеспечивает непрерывный контроль реального состояния устройства (что особенно важно для мониторинга фазы запуска), но сообщает о причине возможного автоматического отключения. Информация о причине отключения записывается в энергонезависимой памяти. Что ты за спец такой, что не можешь эту информацию посмотреть.
    Вложения Вложения

  2. #22

    По умолчанию

    Вот именно не в одно и тоже время. Если произвести пуск котла, допустим сегодня в 18.00 завтра он отключится плюс минус в 17.00. Просто временный интервал работы котла 23-24 часа.

  3. #23

    По умолчанию

    Вот такая информация на контроллере. Сигнал светового индикатора контроллера "Время переключения на малое горение". Да я не спец, поэтому и обращаюсь к Вам как к специалистам.

  4. #24
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Радикаэмз Посмотреть сообщение
    Сигнал светового индикатора контроллера "Время переключения на малое горение".
    Это неаварийная индикация.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  5. #25
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Радикаэмз Посмотреть сообщение
    Вот именно не в одно и тоже время. Если произвести пуск котла, допустим сегодня в 18.00 завтра он отключится плюс минус в 17.00. Просто временный интервал работы котла 23-24 часа.
    Может быть, всё-таки всё дело в этом:

    - По технике безопасности каждые 24 часа должно производиться, по крайней мере, одно контролируемое отключение
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Радикаэмз Посмотреть сообщение
    Да я не спец, поэтому и обращаюсь к Вам как к специалистам.
    Тебе написали что надо посмотреть. Зачем занимаешься делом, в котором ничего не понимаешь ?

  7. #27

    По умолчанию

    В контроллере программно установлен таймер, который через 24 часа производит отключение котла с последующей блокировкой. Поставили циклическое реле времени для кратковременного отключения котла. При отключении питания на контроллер, его счётчик обнуляется. Спасибо Всем.

  8. #28
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Радикаэмз Посмотреть сообщение
    В контроллере программно установлен таймер, который через 24 часа производит отключение котла с последующей блокировкой.
    На своём сайте я когда-то написАл следующее:
    ● горелки котлов должны иметь “топочный автомат”, только один сервопривод и работать с плавным изменением теплопроизводительности (30–100%). В “топочных автоматах” должна быть такая “прошивка”, при которой не выполняется выключение горелок каждые 24 или 72 часа,
    (Предложения по реконструкции котельной “Интеллектуальная зона”) kotelna.tk
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Радикаэмз Посмотреть сообщение
    Вот такая информация на контроллере. Сигнал светового индикатора контроллера "Время переключения на малое горение".
    Цитата Сообщение от Радикаэмз Посмотреть сообщение
    В контроллере программно установлен таймер, который через 24 часа производит отключение котла с последующей блокировкой.
    Где вы все это нашли?

  10. #30

    По умолчанию

    У нас половина страны занимается тем в чем непонимает.жить как-то надо.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110-60 и Honeywell DC1020
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 18:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •