Тема: honeywell DKG-972 задумки

  1. #1

    По умолчанию honeywell DKG-972 задумки

    Добрый день . Есть котел водогрейный-ROSSEN. автоматика собрана на honeywell DKG-972.Все хорошо...было бы. Если котел не отключался после набора температуры. При недостаче температуры котел переходит на большое пламя. когда достигается заданная температура происходит переход на малое пламя. если и дальше происходить набор температуры происходить полное отключение. Это не хорошо. было бы лучше если котел оставался на растопочной горелке. Потому что в основном сбой происходят при розжиге горелки.Надо бы оставить растопочную горелку, но не могу оставить защиту по пламени для растопочной горелки.подумаем вместе ,как это можно сделать.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Обратиться с претензией к производителю.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от маркс Посмотреть сообщение
    Есть котел водогрейный-ROSSEN.
    Ваш покорный слуга делал всевозможные доработки автоматики таких котлов. Вот, например: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-7-18 (внизу страницы)
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:59.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  4. #4
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от маркс Посмотреть сообщение
    когда достигается заданная температура происходит переход на малое пламя. если и дальше происходить набор температуры происходить полное отключение.
    Кажется, я понял, в чём дело. Там есть и регулирующее реле температуры, выключающее горелку, и аварийное?
    Наверное, изготовитель котла поместил контакты регулирующего реле температуры, выключающего горелку, в цепь электропитания "топочного автомата":

    Honeywell DKG-972.gif

    ...А по логике, это реле должно размыкать только электропитание газовых клапанов.
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:58.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  5. #5

    По умолчанию

    Это обман потребителя. Автомат горения одноступенчатый, первая ступень предназначена только для розжига, чтобы не было хлопка.
    Автомат горения для двухступенчатых горелок должен управляться двумя термостатами, первой и второй ступени. Здесь и предельный, и регулирующий термостаты тупо рвут питание автомата. Различие только в том, что предельный термостат с блокировкой.
    Ничего здесь сделать нельзя.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Надо просто пару проводов перебросить...
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:58.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  7. #7

    По умолчанию

    Уверены, что получится? Не будет аварии по пламени на малом горении? Производитель до этого не додумался?

  8. #8
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Не додумался? А много ли он думал?
    Да там в схеме ошибки прямо в глаза бросаются...
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:57.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  9. #9

    По умолчанию

    Screenshot_2019-09-22-17-33-05-041.jpeg
    5.6.1. Принципиальные электрические схемы котлов RSA
    А1 - 2ТРМ1, A2 - DKG 972, FU - предохранитель 2А, SА1 - выключатель «Сеть», SK1 - предельный термостат (перегрев
    теплоносителя), SK2 - предельный термостат (тяга).
    Рисунок 32. Принципиальная электрическая схема котлов RS-A150, RS-A200
    Здесь установлен третий клапан, на большое горение, управляемый термостатом второй ступени, в качестве которого применён 2ТРМ1.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 22.09.2019 в 17:38.

  10. #10

    По умолчанию

    пока меня тут не было уйму постов накидали. Это уже хорошо.
    Конечно. разработчикам все по фиг. им бы только котел отключался по любому случаю. Было бы и то большим плюсом. если бы они на этот котел поставили нормальный трансформатор розжига,а не эту игрушку от бытового котла.
    Ладно а теперь к вопросу. Хорошо что ещё Eugene.A схему залил. По схеме видим что второй выход ТРМ командует с большим и малым пламенем. Если цепь есть идет большое горение если нет то остается только малое. А вот первый выход ТРМ дает разрешение котлу работать до предельный температуры. Которую мы сами же задаем. Это предел рабочей температуры. а аварийный предел контролируется с термостатом. И так если разрывается цепь на первом выходе ТРМ на 9 ую клемму контроллера перестает поступать напряжение. И котел уходить в режим ожидания. Меня интересует что там внутри контроллера твориться за этой 9 ой клеммой?

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110-60 и Honeywell DC1020
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 18:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •