Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 44

Тема: honeywell DKG-972 задумки

  1. #31

    По умолчанию

    Радикаэмз вы нашли причину? У меня иакая же проблема .никак не можем понять

  2. #32

    По умолчанию

    В программу контроллера DKG 972 заложена функция самотестирования, он каждые 24 часа непрерывной работы отключает горелку. Контроль пламени выполняется по утечке тока ионизации на массу. Когда газовый клапан закрывается и пламя гаснет - ток ионизации исчезает не мгновенно, а с затуханием. Контроллер "видит" это и выдает ошибку "ложное пламя после отключения горелки", флэш-код на контроллере: один длинный два коротких.
    Как этого избежать? Раз в сутки отключать котел вручную, либо поставить программируемое реле времени на линию питания котла.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Будько Посмотреть сообщение
    Раз в сутки отключать котел вручную, либо поставить программируемое реле времени на линию питания котла.
    вы сами ответили на свой вопрос. надо самим отключить и включить котел. можете автоматом. если у вас котел работает автономно,без персонала, наверняка там есть передающее устройство. Например Кситал. у нас все контролируется через эти приборы. включение и отключение в заданное время можно выполнит с помощью этого устройства.

  4. #34
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faizin Посмотреть сообщение
    включение и отключение в заданное время можно выполнит
    Цитата Сообщение от Владимир Будько Посмотреть сообщение
    Когда газовый клапан закрывается и пламя гаснет - ток ионизации исчезает не мгновенно, а с затуханием. Контроллер "видит" это и выдает ошибку "ложное пламя после отключения горелки", флэш-код на контроллере: один длинный два коротких.
    Как этого избежать? Раз в сутки отключать котел вручную, либо поставить программируемое реле времени на линию питания котла.
    Получается, что если выключать горелку заранее, то при этом уже не будет явления "ток ионизации исчезает не мгновенно, а с затуханием"?
    Последний раз редактировалось Stentor; 25.12.2021 в 06:45.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Получается, что если выключать горелку заранее, то при этом уже не будет явления "ток ионизации исчезает не мгновенно, а с затуханием"?
    Именно так и получается, что если кто-то или что то перезапустит котел вместо Вас то система проработает ещё сутки. Но все же огромное спасибо товарищам что разобрались в этой проблеме раньше нас и помогли разобраться нам. Вариант предложенный коллегами вполне приемлемый и наверняка рабочий однако в моем случае не все так просто у нас 2 котла RSA 300 под управлением 2ТРМ1 и контроллером DKG 972, котлы закупались в составе модульной котельной с завода производителя, и совершенно очевидно что установлены в одно время, только 2 котел работает автономно, совершенно без нареканий, а вот у первого болезнь "затухания ионизации"
    Последний раз редактировалось Руслан_Валерьевич; 25.12.2021 в 12:26.

  6. #36
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Руслан_Валерьевич Посмотреть сообщение
    у нас 2 котла RSA 300 под управлением 2ТРМ1 и контроллером DKG 972, котлы закупались в составе модульной котельной с завода производителя, и совершенно очевидно что установлены в одно время, только 2 котел работает автономно, совершенно без нареканий, а вот у первого болезнь "затухания ионизации"
    У DKG 972 только один канал контроля пламени. А ведь у горелки котла RSA запальник должен гореть всегда?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    У DKG 972 только один канал контроля пламени. А ведь у горелки котла RSA запальник должен гореть всегда?
    Пока котел в работе при достижении температуры, выше той что заложена на первую ступень. да горит.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    У DKG 972 только один канал контроля пламени. А ведь у горелки котла RSA запальник должен гореть всегда?
    Если Вы имеете ввиду ложное срабатывание из-за свечи то напрасно, мы имеет электрод ионизации а не оптический датчик.

  9. #39

    По умолчанию

    Внимание Всем у кого были проблемы с систематической (24 часа) аварией DKG 972, проблема решилась после внимательного прочтения инструкции где сказано: Неправильное подключение фазы и нейтрали...После переключения фазы и нейтрали все стало работать как должно, ошибка завода изготовителя собиравшего автоматику котла не особо вникая в то как правильно подключать автомат горения.

  10. #40
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Руслан_Валерьевич Посмотреть сообщение
    (24 часа) аварией DKG 972, проблема решилась после внимательного прочтения инструкции где сказано: Неправильное подключение фазы и нейтрали...После переключения фазы и нейтрали все стало работать как должно
    Удивительное рядом...
    После внимательного прочтения инструкции становится понятно только то, что при неправильном подключении фазы и нейтрали DKG 972 просто вообще "не увидит" пламя.
    Последний раз редактировалось Stentor; 24.01.2022 в 17:23.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя