Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 44

Тема: honeywell DKG-972 задумки

  1. #11

    По умолчанию

    9 клемма - это питание топочного автомата.

  2. #12

    По умолчанию

    схему надо переделать. контроллер надо включить не через 2ТРМ1 а напрямую после цепи защиты. Screenshot_2019-09-22-17-33-05-041.jpegа клапан малого горения включить через первый выход 2ТРМ . тогда защита котла остается также без изменении на контроллере. И при достижении предельно допустимой температуры первый выход отключить не контроллер а только клапан малого горения.растопочный останется включенным.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Я бы переделал схему ещё больше, приведя её к такому виду:

    0001.png
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:57.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  4. #14

    По умолчанию

    Доброго времени суток! Котел RSA 400 Rossen,ежедневно просто тупо отключается как по таймеру, 23-24 часов работы. Ни как не можем найти причину.Сигнал светового индикатора контроллера "Время переключения на малое горение". Может кто из форумчан сталкивался с такой проблемой?

  5. #15
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Радикаэмз Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Котел RSA 400 Rossen,ежедневно просто тупо отключается как по таймеру, 23-24 часов работы. Ни как не можем найти причину.Сигнал светового индикатора контроллера "Время переключения на малое горение". Может кто из форумчан сталкивался с такой проблемой?
    Потом сам запускается?
    Какой там блок управляет горелкой?
    Бывает, что импортные "топочные автоматы" и "менеджеры горения" выполняют ежесуточную проверку газоплотности клапанов.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Радикаэмз Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Котел RSA 400 Rossen,ежедневно просто тупо отключается как по таймеру, 23-24 часов работы. Ни как не можем найти причину.Сигнал светового индикатора контроллера "Время переключения на малое горение". Может кто из форумчан сталкивался с такой проблемой?
    Сталкивался только с дутьевыми горелками . У них есть время непрерывной наработки . Через это время горелка останавливается на 5 минут , а затем Сама снова запускается . Хотя проверка на герметичность отсутствует .

    Если была бы то естественно он её проверял бы .

  7. #17

    По умолчанию

    Возможно, раз в сутки проверяется работа датчика пламени.

  8. #18

    По умолчанию

    Сам не запускается,запускается после сброса кнопки авария. Контроллер DKG 972.

  9. #19

    По умолчанию

    Возможно проверяется, просто котел работает автономно, без оператора. Сигнал аварии приходит в отдел охраны. Потом охрана звонит мне,приезжаю делаю сброс и домой, и так каждый день.

  10. #20
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Радикаэмз Посмотреть сообщение
    Котел RSA 400 Rossen,ежедневно просто тупо отключается как по таймеру, 23-24 часов работы.
    То есть примерно в одно и то же время... В какое?
    Может быть, что-то происходит с питающим напряжением?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110-60 и Honeywell DC1020
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 18:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •