Тема: ПЛК 100 И МВ210-101 КАК АРГАНИЗОВАТЬ ПОТЕРЮ СВЯЗИ

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 100 И МВ210-101 КАК АРГАНИЗОВАТЬ ПОТЕРЮ СВЯЗИ

    ПЛК 100 И МВ210-101 КАК АРГАНИЗОВАТЬ ПОТЕРЮ СВЯЗИ
    У меня стоят на заводе 10 модулей каждый модуль общается с плк 100как организовать проверку связи между ними в случае выхода из строя одного из модулей либо пропаже сети .чтобы приходило авария тревога на плк 100

  2. #2

    По умолчанию

    Смотрите.
    Специально проверил. Есть там время, тикающее значение
    61568 значение
    Сравниваете в ПЛК с запомненным значением, если за 10 секунд не поменялась = потеря связи.
    Вложение 44500
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо понял ! в коде сисе как надо написать переменную в в параметрах модуля?

  4. #4

    По умолчанию

    В начале программной секции сравниваете переменную Time_now<>Time_old, если неравенство есть, то значит тикает - сброс таймера.
    TON(IN:=Time_now=Time_old,PT:=10s); Взводим таймер, если равно.
    В конце присваиваете Time_old:=Time_new;
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

Похожие темы

  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.01.2020, 09:05
  2. Подключение МВ210 к плк160
    от Brandon_heat_dre в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 10:27
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 17:50
  4. МВ210-101 Плохой модбас
    от @ND в разделе Мх210
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2019, 11:37
  5. МВ210-101 + ПЛК-150-А-М
    от Алексеu в разделе Мх210
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.01.2019, 20:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •