Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: СПК не стартует, три лампочки

  1. #1

    По умолчанию СПК не стартует, три лампочки

    СПК 107м01 после 3х месяцев работы не включился, точнее включается но экран черный и все три лампочки горят. Сняли с установки отвезли в офис, подключили к такому же БП, запустился. Отвезли на установку подключили к БП, не запускается, так же горит три лампочки. Месяц назад один раз такое было, помогло отключение питания с СПК.
    Что может быть?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Добрый день.

    1. Какой БП используется?
    2. Что подключено к БП на установке (помимо СПК)?
    3. Используется ли на СПК клемма функционального заземления?
    4. Как организовано питание на установке, есть ли особенности? (например, в прокладке заземления и т.д.)
    5. Вы пробовали после возникновения описанной ситуации отключать и повторно подключать питание?

  3. #3

    По умолчанию

    1. БП120Б-Д9-24С
    2. МВ110, МК110, ДВТ03
    3. Есть.
    4. Три фазы, земля по шине.
    5. Да, пробовали. Не помогало. Один раз помогло именно снятие клеммы с СПК, отключение рубильником или автоматом не помогало.
    В офисе питание от грщ только , запускали без земли.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    2. Если снять питание с других проборов - ситуация не меняется?
    3. А куда эта клемма подключена? Если к шине защитного заземления - то лучше отключите.
    5. В этот раз снятие клеммы не помогло? Вы пробовали несколько раз это сделать?

  5. #5

    По умолчанию

    На установке пробовали разными способами по аналогии с офисом, и без земли тоже. Напряжение на БП в установке штатное, мощности по идее за глаза.
    Привезли ещё один новый СПК, в офисе при подключении питания включается со второго раза, первый раз аналогичная проблема. Пробовали два раза.

  6. #6

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    glider80
    1. БП120Б-Д9-24С - сколько лет в эксплуатации? И в каких температурных условиях?
    2. Напряжение на БП в установке штатное - каким мультиметром\вольтметром мерили - цифровым или стрелочным?

    Я все это к тому, что если БП старый, и эксплуатировался в условиях далеко от комнатных, то велика вероятность ухудшения его параметров. Если точнее, то конденсаторов фильтра выпрямителя "холодной" стороны. Замер напряжения цифровым вольтметром как правило показывает амплитудное значение. При исправном БП амплитудное значение и есть выходное. При "подсевших" конденсаторах в выходном напряжении появляются пульсации с частотой ШИМ генератора БП. Чем более "просевшие", тем выше амплитуда. Под нагрузкой амплитуда еще увеличивается, поэтому среднеквадратичное напряжение снижается. А это уже вызывает нестабильную работу преобразователей в периферии, в данном случае в СПК. Стрелочный вольтметр показывает среднеквадратичное значение. При исправном БП оно так же равно выходному. Поэтому стрелочный "видит" проблемы БП, а цифровой нет.
    Дополнительно для проверки моей версии можно подключить к выходу БП конденсатор 1000мк 35вольт, и если провода от БП до СПК длинные, то и на стороне СПК тоже. Соблюдая полярность, естественно. Подключать ДО подачи питания на БП.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Уточните, пожалуйста, дату производства, серийный номер устройства и версию прошивки.
    Это который купили недавно.
    SAVE_20190920_094535.jpg

    Это который после 3х месяцев работы, менеджеры отправили уже в сервис.
    SAVE_20190920_101813.jpg

    IMG_20190613_172611.jpg
    Последний раз редактировалось glider80; 20.09.2019 в 15:09.

  9. #9

    По умолчанию

    У нас из 36 контроллеров (после перезагрузки), встали три, и никакие танцы с бубном их оживить не могут. даже от АКБ пробовали включать - эфект нулевой. Значит беда не в поданном питании, а в самом СПК.

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nickyboy Посмотреть сообщение
    У нас из 36 контроллеров (после перезагрузки), встали три, и никакие танцы с бубном их оживить не могут. даже от АКБ пробовали включать - эфект нулевой. Значит беда не в поданном питании, а в самом СПК.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru, чтобы мы могли разобраться в сложившийся ситуации.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не стартует CoDeSys SP RTE
    от Servini в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 12:50
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 13:56
  3. Не стартует ПЛК100.
    от Getmanov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 06:59
  4. СП270 срабатывание лампочки
    от БлинВсеименаЗаняты в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 08:35
  5. ПЛК150 не стартует
    от Andrey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •