Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПР200 ProSafe RS-485

  1. #1

    По умолчанию ПР200 ProSafe RS-485

    Коллеги, доброго времени суток. Имеем АСУ ТП, построенную на базе контроллера ProSafe, к которому в режиме слэйв по RS-485 подключены несколько ПР200 одним шлейфом. ПР200 конфигуряла стронняя организация, представитель которой по состоянию здоровья не может присутствовать на площадке. ПР200 в АСУТП передают аналоговые значения типа float и int через регистры 30514...30548, а так же дискретные статусы и аварии через регистры 30549...30555. По предоставленной сторонней организацией таблице модбас я сконфигурял все сигналы и вывел в АСУТП, причём адрес регистров в просэйв пришлось сдвигать на +1, иначе по переменным float шла абракадабра. Возникла следующая проблема - в АСУТП мы видим изменение лишь аналоговых значений, а дискретные статусы как висели в нуле так и висят, хотя в овене, как утверждают наладчики, статус дискретных входов меняется. У меня в просэйве статус по этим сигналам good, а при отключении овенов статус переходит в bad. Пробовал менять код функции(вместо А30549 использовал адрес регистра B30549, но тогда каналы регистра уходили в bad). То есть похоже что связь по ним есть и овен что то отвечает. Пробовал забивать регистры 549...555 переменными int и смотрел что идёт по ним. В нужных регистрах нули. В ненужных регистрах левые значения, которые тоже никак не реагируют на замыкание входов. Из настроек модбаса в просэйве только направление чтения и какой то 16ти битный мастер режим, который сейчас выключен. Есть у кого нибудь положительный опыт подключения ПР200 в ProSafe? Возможно есть какие то ньюансы вывода дискретов?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Аналогично float сделать адреса +1, просто ваша система так адресацию выполняет
    По инструкции на ПР200 почитать как посмотреть состояния выходов, выходов на экране и привести в соответствие с вашими переменными.

  3. #3

    По умолчанию

    Сдвиг по всем адресам сделал сразу когда увидел что float некорректно отбражает

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    По инструкции на ПР200 почитать как посмотреть состояния выходов, выходов на экране и привести в соответствие с вашими переменными.
    Наладчики смотрели на экране состояния, у них сигналы были, у меня нули

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Значит читаете не те адреса, раз сигналы есть а у вас нули

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Значит читаете не те адреса, раз сигналы есть а у вас нули
    Цитата Сообщение от ГрибнойСупчик Посмотреть сообщение
    Пробовал забивать регистры 549...555 переменными int и смотрел что идёт по ним. В нужных регистрах нули. В ненужных регистрах левые значения, которые тоже никак не реагируют на замыкание входов.
    Адреса регистров выдала организация, которая конфигуряла овены. Float сконфигурённые по этим адресам приходят, дискреты нет

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Запросите программу у конфигуряторов овена.
    Либо подключитесь к системным регистрам состояния выходов, выходов ПР, которые не поддаются конфигуряторам.
    Если что, регистры пользователя в пр начинаются с 512(3) а у вас аж 549
    Последний раз редактировалось melky; 18.09.2019 в 22:00.

Похожие темы

  1. ПР200 -> OwenCloud -> ПР200
    от alexey_z в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 09:49
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •