    По умолчанию управление ПЧВ 0-10 В

    День добрый. Требуется сделать управление 0-10В(18-50 Гц) для ПЧВ. Ни какие встроенные ПИД-регуляторы и так далее не требуется. Управлять будем Siemens Logo. Подскажите по настройкам ПЧВ
    Последний раз редактировалось Snoopy123; 18.09.2019 в 14:05.

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Snoopy123 Посмотреть сообщение
    День добрый. Требуется сделать управление 0-10В(18-50 Гц) для ПЧВ. Ни какие встроенные ПИД-регуляторы и так далее не требуется. Управлять будем Siemens Logo. Подскажите по настройкам ПЧВ
    Если ПЧВ ОВЕН, то читайте документацию. Там все есть
    https://owen.ru/product/preobrazovat...n_and_software
    Если другой, то ищите на сайте производителя

  3. #3

    По умолчанию

    НУ хорошо, теперь давайте разбираться) у меня приходит сигнал 4-20мА, что должно соответствовать 18-50Гц соответственно.
    Я настроил параметры:
    1-00 - 0, 3-02 - 18, 3-03 - 50, 4-12 - 18, 4-14 - 50, 6-22 - 4, 6-23 - 20, 6-24 - 18, 6-25 - 50. При 8мА уже 50Гц... Где ошибка?

Похожие темы

  1. Управление ПЧВ
    от EmkSerg в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 21:48
  2. Управление < > КЗР с ОС для 3.5
    от firetester в разделе СПК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 09:55
  3. Управление 4-20
    от жекон в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 12:47
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 00:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •