Здравствуйте уважаемые знатоки...

беда заключается в следующем, поменял весовые терминалы на тензо м тв-11, в них нет алгоритма управления зажимом мешка и встряхивателем, недостачу реализовал при помощи пр200, по сути два терминала набирают готовую дозу, и скидывают ее в мешок по принципу кто в перед, первый раз "клинило" вход, решилось при помощи резистора....проработало около 6-ти месяце до сегодняшнего дня....далее началось интересное, зажим мешка периодически разжимается и скидывает не протрясенный мешок, порой в тот момент когда еще не прошла полностью разгрузка, как следствие дозируемый продукт на полу.....

сам пр200 находится около частотников 2.2квт 2шт и 0.75квт....частотники в шкафу пр200 на двери напротив.....

пробую в данный момент с открытой дверью и пока грешу на помеху от ПВЧ..

проект на всякий случай прилагаю потрясок 2019.owl