Тема: МК210 + PLC (S7-1200 и др.)

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Можете предоставить удаленный доступ по team viewer/anydesk и подключить модуль напрямую к ПК?
    Добрый день! Да, без проблем.

  2. #22

    По умолчанию

    Есть некоторый прогресс и странности работы модуля.
    Модeль не отвечает на групповой запрос чтения регистров. Т.е. я могу читать (и через Siemens, и через Modbus Poll) максимум 4 регистра одновременно, при попытке считать большее количество вылетает ошибка illegal data address.

  3. #23

    По умолчанию

    Какой диапазон адресов регистров , например, читаете ?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Какой диапазон адресов регистров , например, читаете ?
    Сейчас работает с 26, 4 регистра. Меньше - без проблем, больше - ошибка.
    Также пробовал с 4000 - тоже 4, работает.

    UPD: Разобрался, всё работает.
    Последний раз редактировалось doctor.542; 20.10.2021 в 19:39.

  5. #25

    По умолчанию

    В общем должен сказать что есть 2 момента, которые считаю необходимым озвучить:
    1. Я допустил ряд ошибок, в связи с чем были проблемы с работоспособностью модуля. Полностью признаю это.
    2. Модуль работает достаточно стабильно без особых проблем, по крайней мере на текущий момент. Дальше будем смотреть.

  6. #26

    По умолчанию

    Возник вопрос по ходу эксплуатации.
    Для тестирования настроено следующим образом:
    - включен канал измерения №2, остальные отключены
    - канал №2 настроен на работу с термопарой ТХА(К)
    - данные читаются по Modbus группой регистров, 4000-4023 (24 регистра)
    Значения в контроллере и в модуле (через Owen Configurator) совпадают.

    Проблема в том, что значения температуры не соответствуют реальным.
    Т.е. в реальности температура 24, модуль показывает 18. Причём при нагревании ошибка разности показаний увеличивается. Такое ощущение что НСХ не соответствует выбранному типу.
    Термопара проверена отдельным вторичным преобразователем.

    Что может быть?

  7. #27

    По умолчанию

    Приложите скриншот настроек 2 канала из конфигуратора.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  8. #28

    По умолчанию

    MB210-101_2.jpg
    Скрин сделал.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от doctor.542 Посмотреть сообщение
    MB210-101_2.jpg
    Скрин сделал.
    В конфигураторе нажмите кнопку "Юстировать устройство", выберите тип измеритель температуры холодного спая и далее следуйте по инструкции.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    В конфигураторе нажмите кнопку "Юстировать устройство", выберите тип измеритель температуры холодного спая и далее следуйте по инструкции.
    Написано подключите термопару, на рисунке термосопротивление. Что подключать в итоге?
    Cold junction.jpg

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема с опросом МК210-301+4G роутер+ОРС
    от Олег2503 в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 10:00
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.07.2019, 09:51
  3. ПЛК110-32+МК210-302
    от Роман Королев в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 12:08
  4. МК210-301 и SysLibSocket
    от Дмитрий Артюховский в разделе Мх210
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.02.2019, 21:09
  5. МК210-302 время прошивки
    от pt200 в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 12:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •