    По умолчанию МК210 + PLC (S7-1200 и др.)

    столкнулся с тем что МК210-312 не может установить связь с SIMENS S7-1200 , после некоего поиска выяснилось связь возможна если в настройках мастера (клиента) установлен адрес слейва равный "1" (по умолчанию в клиенте MB TCP адрес слева "FF")
    т.е. микропрограмма МК210-312 в обязательном порядке мониторит адрес слейва, при этом в настройках через конфигуратор адрес модуля поменять нельзя, настроен жестко единицей без возможности изменения.
    скрин во вложении

    если уж обязательно и есть какой то тайный смысл мониторить в MB TCP адрес слейва - то возможно ли сделать (примечание для разработчиков модуля) адрес "Адрес Slave = 255" как широковещательный (и по умолчанию установленный) , то есть SLAVE будет принимать любые адреса (т.е. не мониторить вообще)
    тем более что допустимо вообще не мониторить (скрин во вложении)

    просьба решить этот вопрос в будущих прошивках в МК210 с MODBUS TCP , тем (посылка с адресом "FF" принимается всегда) или иным способом (не мониторить вообще) или если настройка адреса слейва "FF" в модуле то принимаются любые адреса или какой либо др. вариант.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось tkont; 17.09.2019 в 12:18.
    codesys 3.5.5.0

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tkont Посмотреть сообщение
    столкнулся с тем что МК210-312 не может установить связь с SIMENS S7-1200 , после некоего поиска выяснилось связь возможна если в настройках мастера (клиента) установлен адрес слейва равный "1" (по умолчанию в клиенте MB TCP адрес слева "FF")
    т.е. микропрограмма МК210-312 в обязательном порядке мониторит адрес слейва, при этом в настройках через конфигуратор адрес модуля поменять нельзя, настроен жестко единицей без возможности изменения.
    скрин во вложении

    если уж обязательно и есть какой то тайный смысл мониторить в MB TCP адрес слейва - то возможно ли сделать (примечание для разработчиков модуля) адрес "Адрес Slave = 255" как широковещательный (и по умолчанию установленный) , то есть SLAVE будет принимать любые адреса (т.е. не мониторить вообще)
    тем более что допустимо вообще не мониторить (скрин во вложении)

    просьба решить этот вопрос в будущих прошивках в МК210 с MODBUS TCP , тем (посылка с адресом "FF" принимается всегда) или иным способом (не мониторить вообще) или если настройка адреса слейва "FF" в модуле то принимаются любые адреса или какой либо др. вариант.
    Здравствуйте!
    Уже поставили задачу, чтобы Мх210 помимо запросов со своим адресом отвечали на запрос с адресом 255. Спасибо за конкретику.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  3. #3
    Пользователь Аватар для tkont
    Регистрация
    22.10.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Уже поставили задачу, чтобы Мх210 помимо запросов со своим адресом отвечали на запрос с адресом 255. Спасибо за конкретику.
    пока писал ответ на пост выше - уже ответили
    спасибо - буду ждать прошивки
    codesys 3.5.5.0

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день.

    Можно, пожалуйста, больше информации:
    - другие модули, это модули серии Мх210 ил сторонних вендоров?
    - проверяли связь конкретного образца с конфигуратором/другим мастером ModbusTCP?
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день!

    S7-1200 + MB210-101.
    На котроллере сконфигурирован Modbus Client (Master) для MB210-101. Регистры не читаются, никакие. Пробовал в разных комбинациях - статус показывает обмен данными, но сам модуль мигает красным (ошибка обмена).
    При этом на тех же настройках ModbusSlave (утилита для ПК) пишет регистры и они нормально читаются.

    Для MB210-101 обновлял прошивку. Пока идеи что делать дальше закончились.
    Модуль 76264210932373432.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день.
    Можете предоставить удаленный доступ по team viewer/anydesk и подключить модуль напрямую к ПК?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Можете предоставить удаленный доступ по team viewer/anydesk и подключить модуль напрямую к ПК?
    Добрый день! Да, без проблем.

  8. #8

    По умолчанию

    Есть некоторый прогресс и странности работы модуля.
    Модeль не отвечает на групповой запрос чтения регистров. Т.е. я могу читать (и через Siemens, и через Modbus Poll) максимум 4 регистра одновременно, при попытке считать большее количество вылетает ошибка illegal data address.

  9. #9

    По умолчанию

    Какой диапазон адресов регистров , например, читаете ?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Какой диапазон адресов регистров , например, читаете ?
    Сейчас работает с 26, 4 регистра. Меньше - без проблем, больше - ошибка.
    Также пробовал с 4000 - тоже 4, работает.

    UPD: Разобрался, всё работает.
    Последний раз редактировалось doctor.542; 20.10.2021 в 19:39.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема с опросом МК210-301+4G роутер+ОРС
    от Олег2503 в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 10:00
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.07.2019, 09:51
  3. ПЛК110-32+МК210-302
    от Роман Королев в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 12:08
  4. МК210-301 и SysLibSocket
    от Дмитрий Артюховский в разделе Мх210
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.02.2019, 21:09
  5. МК210-302 время прошивки
    от pt200 в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 12:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •