столкнулся с тем что МК210-312 не может установить связь с SIMENS S7-1200 , после некоего поиска выяснилось связь возможна если в настройках мастера (клиента) установлен адрес слейва равный "1" (по умолчанию в клиенте MB TCP адрес слева "FF")
т.е. микропрограмма МК210-312 в обязательном порядке мониторит адрес слейва, при этом в настройках через конфигуратор адрес модуля поменять нельзя, настроен жестко единицей без возможности изменения.
скрин во вложении
если уж обязательно и есть какой то тайный смысл мониторить в MB TCP адрес слейва - то возможно ли сделать (примечание для разработчиков модуля) адрес "Адрес Slave = 255" как широковещательный (и по умолчанию установленный) , то есть SLAVE будет принимать любые адреса (т.е. не мониторить вообще)
тем более что допустимо вообще не мониторить (скрин во вложении)
просьба решить этот вопрос в будущих прошивках в МК210 с MODBUS TCP , тем (посылка с адресом "FF" принимается всегда) или иным способом (не мониторить вообще) или если настройка адреса слейва "FF" в модуле то принимаются любые адреса или какой либо др. вариант.