Тема: МК210 + PLC (S7-1200 и др.)

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    То, что адрес ModBusRTU для подключения конфигуратора является и ID для предоставляемых пользователю данных в ModBusTCP мне бы (без доп.комментариев) в голову сразу не пришло.
    А в каком месте Конфигуратору для подключения нужен адрес Modbus? Что-то я не увидел.
    А вот с тем, что именно адрес слейва нужно указывать при подключении по Modbus/TCP - у меня лично вопросов не возникло. Может быть потому, что до этого с подобными дело имел. Правда, эти подобные представляли из себя шлюзы в RTU, т.ч. там все логично.

    Фиг его знает, может эти Mx210-е внутри как шлюзы устроены. Правда непонятно - зачем это наружу показывать?
    А может просто по инерции. Помнится, для общения с ПЛК100 по Modbus/TCP мне тоже в настройках адрес нужно было явно указывать.
    Но, тут не знаю - может быть это от настройки/программирования самого ПЛК зависит.

    Так то, конечно, чистому Modbus/TCP никакой адрес Modbus не нужен, фактически адрес указывает для устройств, которое лежит за устройством Modbus/TCP.

    Кстати, разработчики вполне адекватно отреагировали. КМК. О чём спор?

  2. #12
    Пользователь Аватар для tkont
    Регистрация
    22.10.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    О чём спор?
    куда склонять разработчиков -
    к UNIT_ID not used или к "постоянной валидности" UNIT_ID при 0xFF и 0x00

    устраиваем голосование
    сразу говорю - мне без разницы какой вариант
    codesys 3.5.5.0

  3. #13
    Пользователь Аватар для tkont
    Регистрация
    22.10.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    опять пытаетесь все вывернуть, в спецификации 255 адрес зарезервирован
    не правда
    он не зарезервирован, это адрес используется в TCP там где нужно, смотрите спецификацию, только не RTU а TCP
    я беру с официалки, прямо с ORG
    4.4.1.3 Process MODBUS Confirmation
    MBAP_Confirmation.jpg
    codesys 3.5.5.0

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tkont Посмотреть сообщение
    хотя бы эту часть исполнят и то считай подарок
    даже про 0x00 ни чего не говорил что бы не нагружать и так загруженных софтописателей...
    Не надо, нам и так хватит работы
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Проблема с опросом МК210-301+4G роутер+ОРС
    от Олег2503 в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 10:00
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.07.2019, 09:51
  3. ПЛК110-32+МК210-302
    от Роман Королев в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 12:08
  4. МК210-301 и SysLibSocket
    от Дмитрий Артюховский в разделе Мх210
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.02.2019, 21:09
  5. МК210-302 время прошивки
    от pt200 в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 12:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •