    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста каким образом считать данные в облаке из СПК107.
    Как устроена адресация, какое адрес читать в OWENCLOUD?

    Screenshot_5.png

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Добрый день.
    Регистры временного хранения можно записывать из облака, но нельзя изменять из программы (в облаке функция 03, 06, 16).
    Входные регистры можно изменять из программы, но нельзя из облака (в облаке функция 04).
    Адресация для обоих типов регистров с нуля.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте, настроил всязку. СПК107м01 и ПМ210. На ПМ210 настроил входные (на запись в ПЛК) и выходные регистры (на чтение из ПЛК). Во время работы все хорошо регистры считываются и записываются как надо. Переменные (RETAIN) можно менять и c панели ПЛК и из OwenCloud. но после перезапуска всей связки переменные записанные в ПЛК с ПМ210 обнуляются, те. ПМ210 обнуляет переменные(RETAIN) в ПЛК.
    Это так и должно быть или я что-то недочитал, недоглядел?
    Если так и должно быть. Возможно ли на ПЛК как то сохранить состояния этих регистров для перезаписи?
    Последний раз редактировалось glider80; 21.10.2019 в 14:57.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день. Ну Если Retain обнуляются, возможно проект так сделан, что постоянно на них приходят разные значения и при перезапуска питания, к ним присваивается значение 0.
    Codesys 2.3/Codesys 3.5.

  5. #5

    По умолчанию

    Перезагружаю СПк, ПМ210 не перезагружаю. Переменные обнуляются. Т. Е. Пм210 не хранит данные, а получив передает в rs485 на спк.?

  6. #6

    По умолчанию

    Да. ПМ210 - просто шлюз
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

Похожие темы

  1. Настройка ПМ210
    от Linker1989 в разделе ПМ210
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 19:01
  2. СПК107 и шлюз ПМ210
    от WELL в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2019, 08:12
  3. 3G в ПМ210
    от Боднар Олег Миколайович в разделе ПМ210
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 00:14
  4. Конфликтуют СПК107 и ПМ210
    от philip.yef в разделе ПМ210
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 07:50
  5. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •