Тема: СП307 + контроллер , хранение данных

  1. #1

    По умолчанию СП307 + контроллер , хранение данных

    Доброго дня, подскажите как реализовать такую штуку.... есть панель сп307 и плк , далее в плк через модбас слейв подключена эта панель, короче суть в том что из панели нужно вносить в память контроллера параметры для работы оборудования, и там их хранить. 2 byte допутим под названием parametr1 можно как то в ретейн хранить? или например можно в сп307 поля ввода как то по умолчанию заполнить, потому что программу в контроллере возможно нужно будет дописывать, и заливать проект целиком и из ретейна все данные повылетают, а каждый раз перед пробным пуском все данные вводить не очень удобно.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Сделайте панель мастером, ПЛК слейвом. В ПЛК сделайте проверку на значение переменных в регистрах Модбас, и если они равны нулю, то присваиваете некие значения. При такм раскладе регистры Модбас будут как ретайн, а при перепрошивке ПЛК будут записываться ранее установленные значения.

Похожие темы

  1. Загрузка данных в СП307-Р из csv
    от Sergey87 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.03.2018, 18:29
  2. Отсутствует передача данных между ПР114 и Панелью СП307
    от RomanKvasov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 15:38
  3. Хранение данных
    от ESTerekhov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 19:34
  4. Хранение архивных данных
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 08:12
  5. Помогите с ПЛК 154 хранение переменных
    от ANDREY2002 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 12:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •