Какая интересная тема..
Есть источник переменного номинала мощности и есть потребитель переменной мощности.
Если источнику нужно чтоб потребление были всегда не менее XX% от его текущего номинала, то это очень просто если знать (прямо или косвенно) какой текущий номинал источника - это самый главный вопрос.
Всё остальное - всего лишь измерить текущую мощность потребителя, рассчитать и выставить необходимую мощность доп.нагрузки. Для этого МЭ110-3М и доп.нагрузка с шагом хоть 1кВт - никаких проблем.
Вот когда тот потребитель больше номинала источника - тут несколько сложнее. Но если есть еще один измеритель на подключении внешней сети (она как понял - есть), то можно увидеть направление перетока. А там снижать/увеличивать доп.нагрузку - по задаче.
Так же можно быстро и соответственно реагировать на изменение частоты и/или напряжения. Но тут лучше не МЭ110-3М, а что-то другое. Не из-за "овен", а из-за скорости оцифровки. 3М - 1сек, а желательно период/полупериод (10-20мс). Хотя если реакция до 1сек устраивает - то и 3М без проблем подойдет.