Показано с 1 по 3 из 3

Тема: СПК110 Загрузка не завершена: неизвестная причина.

  1. #1

    По умолчанию СПК110 Загрузка не завершена: неизвестная причина.

    Доброго времени суток! У меня возникла следующая проблема. В определённый момент при загрузке проекта в плк, начало выдавать ошибку "Загрузка не завершена:Неизвестная причина. Детали см. на странице Журнала диалога Устройство". В деталях ошибки написано:"*EXCEPTION* [GlobalInit] code: App=[Application], Exception=[FPU DivisionByZero]".
    На форуме нашёл подобную тему, но чёткого ответа там не было. Воспользовался советом мониторить журнал,в устройстве журнал был переполнен различными исключениями. Предупреждении о неявной конверсии были и до этого. скрин журнала и скрин ошибки прилагаются. Помогите пожалуйста найти причину ошибки, я новичок и не могу понять,как говорится,"Где собака зарыта".error main.PNGError.PNGjounal device.PNGjournal 2.PNGjournal.PNG.Заранее спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Слово DivisionByZero ничего не говорит?

  3. #3

    По умолчанию

    Да, действительно) Пропустил одну переменную которая была равна нулю и на неё делил. Спасибо большое)

Похожие темы

  1. Загрузка не завершена: ПЛК в исключении
    от Aleksey Nagibko в разделе СПК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.03.2017, 11:43
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 14:14
  3. ТРМ148-в чём причина?
    от DemoN8501 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 15:47
  4. Причина в МВА-8?
    от Партизан в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 17:10
  5. Причина в МВА-8?
    от Партизан в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 17:10

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •