Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПР200 и датчик ДТС

  1. #1

    По умолчанию ПР200 и датчик ДТС

    Добрый день. Прошу проконсультировать по настройке датчика ДТС035М-50М (И с выходом мА)
    Не могу сделать корректное отображение температуры, замерил температуру в цехе и подогнал температуру с датчика под это значение(с помощью диапазонов измерений в OLogic) , но начинаю греть феном , датчик уже рукой страшно задеть , а выдает значение около 70 градусов.

  2. #2
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LetO Посмотреть сообщение
    Добрый день. Прошу проконсультировать по настройке датчика ДТС035М-50М (И с выходом мА)
    Не могу сделать корректное отображение температуры, замерил температуру в цехе и подогнал температуру с датчика под это значение(с помощью диапазонов измерений в OLogic) , но начинаю греть феном , датчик уже рукой страшно задеть , а выдает значение около 70 градусов.
    Добрый день.
    В OwenLogic в менеджере компонентов в разделе Аналоговые преобразования ( Файл - Менеджер компонентов - Аналоговые преобразования) есть макрос для датчика 50М.

    Диапазон входа 0..4 кОм, поэтому датчик 50 Ом будет выдавать температуру с погрешностью + схема подключения двух-проводная. Можно в макросе установить значение сопротивления проводов и уменьшить погрешность.

    А вообще посмотреть бы программу, которую вы написали, чтобы что-то сказать по существу.

    Если датчик 4...20 мА, то в настройках входа нужно задать всего лишь диапазон датчика из паспорта на него.

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Поправлю коллегу Андрея Посохова. Речь идёт о датчике с выходом 4-20мА. Скорее всего неправильно указан диапазон температур в настройках входа ПР. Он должен быть указан в паспорте датчика. Например -50 : +200. Вот это и нужно указывать как нижнюю и верхнюю границу входа.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4

    По умолчанию

    Большое спасибо. Посмотрю.

Похожие темы

  1. ПР200 + датчик = тахометр
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 13:00
  2. ПР200 + Датчик расхода жидкости "Пульсар"
    от AVA_Kursk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 12:06
  3. ПР200 и Поплавковый датчик уровня ПДУ-И
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 09:27
  4. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •