Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: ПИД регулятор для прогрессивной горелки

  1. #11
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Настройка их осуществляется через меню менеджера горения по точкам. Обычно их 5-9.
    С "менеджерами" Weishaupt настраивают 10 позиций.
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:01.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  2. #12

    По умолчанию

    так по итогу если подвести черту, самая простое управление будет типа такого
    если температура <80 то вторая ступень
    если температура >80 то первая ступень (имеется ввиду что до 90 и на малом горении дойдет)
    если температура >95 то выключить горелку

    а все таки пид регулято почему не подойдет? ведь по сути это такой же нагреватель типа тэна. ну щелкнет она два три раза безрезультатно, а потом пид перестраивается и начинает безостановочно нагревать ее до нужного состояния. процесс то вроде как инертный... пид регулятор такие штуки вроде любит. даже не пид а просто пи регулятор.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brandon_heat_dre Посмотреть сообщение
    даже не пид а просто пи регулятор.
    Нет, не "просто ПИ", а ПД.
    ТРМ32 должен хорошо подойти, благодаря его S-параметру:
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:01.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  4. #14

    По умолчанию

    трм32 к сожалению не располагают в данной ситуации. есть только плк160 но я думаю с ним задача должна все таки решиться. точнее она и сейчас решается но мне не нравится дерганый цикл нагрева до нужной температуры.

  5. #15
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Остаётся вопрос, каким будет соотношение "газ-воздух" в промежуточных положениях...
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:00.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  6. #16

    По умолчанию

    Stentor а мне почему то кажется, хотя я может ошибаюсь, но если мы замыкаем контакты большого горения, то сам модуль горения встроенный в горелку управляет воздухом и газом. у меня то по сути других органов управления то и нет кроме команды на розжиг, малое больше пламя да пара сигналов об ошибке. я помню даже так делали , ставили механический переключатель двухпозиционный замыкали им клеммы большое и малое горение, и оператор котельной просто подходил и руками его переключали, и никто не следил за воздухом и газом. горелка разгоралась , потом переключали обратно на малое и она снижала мощность. там же Siemens модуль стоит. он же этим всем и управляет.

  7. #17
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brandon_heat_dre Посмотреть сообщение
    ставили механический переключатель двухпозиционный замыкали им клеммы большое и малое горение, и оператор котельной просто подходил и руками его переключали, и никто не следил за воздухом и газом.
    Когда я был молодой и глупый, то тоже ставил две кнопки для блочной двухступенчатой горелки.

    Но всё-таки...
    невозможность приемлемо отрегулировать соотношение газ-воздух на промежуточных режимах горения
    http://forum.abok.ru/index.php?s=&sh...dpost&p=149131
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:00.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. PID для горелки с модуляцией
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 12:34
  2. ТРМ для модулированной горелки
    от КИП и Я в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 07:59
  3. ПИД-РЕГУЛЯТОР
    от rel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 07:50
  4. контроль пламени горелки
    от Ingener.KIPIA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 08:47
  5. Pid-регулятор
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 11:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •