Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: ПЛК-150. При переходе в режим онлайн подсаживается аналоговый вход

  1. #1

    По умолчанию ПЛК-150. При переходе в режим онлайн подсаживается аналоговый вход

    Здравствуйте, у меня такая проблемма:
    Прибор ПЛК-150-И-М + ИП320

    прибор использует 2 аналоговых входа в режиме ток 0-20 мА
    При переходе в режим онлайн значения на аналоговых входах уменьшаются примерно на 10 мА.
    Т.е. допустим без режима онлайн - на входе 14 мА и по показаням миллиамперметра и по показаниям панели.
    Делаю Логин - ПЛК и панель показывают приблизительно 4 мА, хотя реально не входе все те-же 14 мА.

    В Чем может быть дело?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 16+16.rar (27.7 Кб, Просмотров: 8)
    Последний раз редактировалось Mikewolf; 22.12.2008 в 16:16.

  2. #2

    По умолчанию

    То же самое происходит в момент работы программы plc_io

  3. #3

    По умолчанию

    У Вас есть гальваническая связь между 232 портом и анлоговыми входами. Во ток и утекает.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    У Вас есть гальваническая связь между 232 портом и анлоговыми входами. Во ток и утекает.
    C этого места поподробнее, откуда она у меня есть и по4ему раньше на практически таких-же проектах её не было

  5. #5

    По умолчанию

    Действительно на более ранних контроллерах порты аналогового ввода были гальванически связаны с портом Debug232. И в условиях помех при подключении через Debug данные с аналоговых входов могли искажаться.
    Сейчас мы эту проблему решили - введена гальваническая развязка между аналоговыми входами и портом DBGU (верхний COM порт). Сейчас все контроллеры, выпускаемые нами такую развязку имеют.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Действительно на более ранних контроллерах порты аналогового ввода были гальванически связаны с портом Debug232. И в условиях помех при подключении через Debug данные с аналоговых входов могли искажаться.
    Сейчас мы эту проблему решили - введена гальваническая развязка между аналоговыми входами и портом DBGU (верхний COM порт). Сейчас все контроллеры, выпускаемые нами такую развязку имеют.
    насколько ранние версии? контроллер выпуска 2008 года, серийный номер 10746080101000041. Вряд-ли это помехи. Контроллер стоит у меня на столе, помехи если только от лампы
    конкретно на этом контроллере такого не наблюдалось еще неделю назад.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikewolf Посмотреть сообщение
    C этого места поподробнее, откуда она у меня есть и по4ему раньше на практически таких-же проектах её не было
    Откуда она есть - надо спрашивать китайских производителей БП в вашем компьютере. И смотреть схему подключений.

    Ключевое слово - "практически таких-же"
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 23.12.2008 в 13:10.

  8. #8

    По умолчанию

    А такой вариант:
    Отсоединить аналог. входа и запитать их все (или один) от гальванически разъвязанного источника питания (можно просто батарейку через резистор). Будут изменяться показания?

  9. #9

    По умолчанию

    аналоговые входы и так запитаны от развязанного источника. сейчас схемку набросаю
    Последний раз редактировалось Mikewolf; 23.12.2008 в 13:25.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Откуда она есть - надо спрашивать китайских производителей БП в вашем компьютере. И смотреть схему подключений.

    Ключевое слово - "практически таких-же"
    Не понимаю каким образом связан блок питания компьютера и блок питания БП 15Б-Д2 производства "ОВЕН" через который идет питание датчиков