    В процессе освоения ПЛК-100.24K-L проверял режимы работы таймера TP.

    Поожалуйста объясните начинающему, почему при повторном вызове таймера ( timer3) исполняется только копия таймера с наименьшим временем. В примере это 2 сек и 0,1 сек.

    Если изменить очередность вызова таймера, то все равно исполняется с параметром 0,1 сек, но не 2 сек.
    В чем ошибка ?
    осваиваю ПЛК

  2. #2

    По умолчанию

    Ответ -очень прост - срабатывание идет по выполнению условия - и условие 0.1 сек срабатывает быстрее.
    Если Вам нужно управлять двумя выходами - используйте 2 таймера - вроде оба и объявлены. Кстати standart.lib можно посмотреть в исходных текстах. Через File-Open...