Тема: реакция на ручное управление

  1. #1

    По умолчанию реакция на ручное управление

    подскажите пожалуйста новичку.
    есть установка работающая в автомате с длительными вычислениями.
    но если оператор перевел в ручной режим она должна мгновенно отреагировать. пологаю что в главной программе надо просто проверять условие "ручной-автомат" , но как правильно создать многозадачную систему не знаю.

  2. #2

    По умолчанию

    не совсем понятно о чем речь, но вроде в цикле плк невозможны длинные вычисления - сработает охранный таймер.
    попробуйте посмотреть диаграммы Sfc. там вроде бы параллелизм очень просто задается.
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 26.12.2008 в 09:24.

  3. #3

    По умолчанию

    Вот простой пример, пока работает step4 реакции на изменение start нет
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    у вас в принцип не верен.
    смотрите вложенный файл.
    не забывайте нажимать старт - запускать контроллер в работу.
    Вложения Вложения