Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: ПЛК-150. При переходе в режим онлайн подсаживается аналоговый вход

  1. #11

    По умолчанию

    схемку прикладываю, пояснения:

    на схеме ВП - ИП320
    AI1, AI2 - аналоговые входы ПЛК
    OV - нулевая клемма блока питания, соединена так же с общим 0 аналоговых входов.
    24V - плюсовая клемма блока питания

    у датчиков выход - токовая петля 0-20 мА.

    датчики питаются одним блоком питания +24V (1)
    панель - другим +24V(2).

    контроллер и панель подлючены к ноутбуку через переходник PCMCIA - RS232
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Mikewolf; 23.12.2008 в 13:56.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    А такой вариант:
    Отсоединить аналог. входа и запитать их все (или один) от гальванически разъвязанного источника питания (можно просто батарейку через резистор). Будут изменяться показания?
    перевел первый вход в режим U0_10, запитал его одного от отдельного источника (не датчик, а просто регулируемый источник напряжения 0-10В), стали происходить вообще интересные вещи: на всех 4-х входах не зависимо от того подключено к ним что-то или нет - стоит значение 22.856
    Последний раз редактировалось Mikewolf; 23.12.2008 в 14:09.

  3. #13

    По умолчанию

    контроллер постоял ночь выключенным, с утра включил и все заработало как нужно. как это можно объяснить?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikewolf Посмотреть сообщение
    схемку прикладываю, пояснения:

    на схеме ВП - ИП320
    AI1, AI2 - аналоговые входы ПЛК
    OV - нулевая клемма блока питания, соединена так же с общим 0 аналоговых входов.
    24V - плюсовая клемма блока питания

    у датчиков выход - токовая петля 0-20 мА.

    датчики питаются одним блоком питания +24V (1)
    панель - другим +24V(2).

    контроллер и панель подлючены к ноутбуку через переходник PCMCIA - RS232
    Вы забыли нарисовать подключение к компьютеру по RS-232 DEBUG. Аналоговый ноль соединён с нулём 232. По этой линии возможно наведение помех, а и описывалось
    " Действительно на более ранних контроллерах порты аналогового ввода были гальванически связаны с портом Debug232. И в условиях помех при подключении через Debug данные с аналоговых входов могли искажаться.
    Сейчас мы эту проблему решили - введена гальваническая развязка между аналоговыми входами и портом DBGU (верхний COM порт). Сейчас все контроллеры, выпускаемые нами такую развязку имеют."

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Вы забыли нарисовать подключение к компьютеру по RS-232 DEBUG. Аналоговый ноль соединён с нулём 232. По этой линии возможно наведение помех, а и описывалось
    Я правильно понимаю что это означает, что в таком случае аналоговый 0, т.е. клеммы 25, 27, 30, 32 должны быть как-то связан с 6-й ногой разъема RS-232 Debug? Проверил, между ними 860 Ом.

  6. #16

    По умолчанию

    Вот через землю и связаны. 680 ом - подтяжка аналогового входа.
    Вначале Debug-порт предназначался только для заливки новой программы и перепрошивки.
    Но пользователи так просили, так просили...
    Пришлось вводить гальваническую развязку. Новые приборы идут с ней.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Вот через землю и связаны. 680 ом - подтяжка аналогового входа.
    Вначале Debug-порт предназначался только для заливки новой программы и перепрошивки.
    Но пользователи так просили, так просили...
    Пришлось вводить гальваническую развязку. Новые приборы идут с ней.
    с какого времени примерно приборы поставляются с развязкой? У меня есть приборы купленные в конце 2007-го, начале 2008-го и середине 2008-го.

  8. #18

    По умолчанию

    На данный момент у меня поставлено 15 приборов на базе ОВЕН'а(ПЛК150+ИП230+Блок питания) в планах на следующий год - 50, причем география - от владивостока до калининграда и от мурманска до новороссийска. По работе блоков питания и панелей вопросов нет, а вот с ПЛК - постоянно возникают вопросы и ответы в основном нахожу такие - да проблемы были, но мы их решаем в последующих прошивках Это же промышленный прибор, который поставил на объект и забыл о нем, а не Windows, который ставит апдейты ежедневно.

  9. #19

    По умолчанию

    контроллеры с новой платой начали выходить только в конце ноября 2008 года.
    действительно нельзя сказать, что плк150 получился идеальным. именно по этому мы и вносим доработки и делаем новые прошивки.
    однако смею напомнить, что большинство прошивок появляются не по тому что прибор работает не корректно, а по тому что мы прислушиваемя к нашим клиентам.
    ведь совершенно не обязательно развязывать порт (многие именитые производители плк не развязывают порты Rs-232), нужно соблюдать правила построения систем. но у клиентов возникают с этим проблемы, и мы развязали порт.
    на данный момент можно сказать, что все доработки плк150 с нашей стороны закончились. то есть все свои недоработки мы устранили. но никто не говорит, что не будут вносится новые сервисы, полезные и нужные нашим клиентам.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 25.12.2008 в 10:24.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •