Показано с 1 по 10 из 19

Тема: ПЛК-150. При переходе в режим онлайн подсаживается аналоговый вход

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9

    По умолчанию

    схемку прикладываю, пояснения:

    на схеме ВП - ИП320
    AI1, AI2 - аналоговые входы ПЛК
    OV - нулевая клемма блока питания, соединена так же с общим 0 аналоговых входов.
    24V - плюсовая клемма блока питания

    у датчиков выход - токовая петля 0-20 мА.

    датчики питаются одним блоком питания +24V (1)
    панель - другим +24V(2).

    контроллер и панель подлючены к ноутбуку через переходник PCMCIA - RS232
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Mikewolf; 23.12.2008 в 13:56.