Тема: Пропадает связь по Gateway СПК110[М01]

  1. #1

    По умолчанию Пропадает связь по Gateway СПК110[М01]

    Добры день, товарищи!
    Начал работу над проектом для Овен СПК110[М01] и столкнулся с некоторыми проблемами.
    Суть проблемы такова: отпадает связь по Gateway между Codesys и ПЛК. Первые несколько дней все работало нормально, потом начались проблемы с заливкой проекта. После подачи питания на ПЛК, сеть сканируется и связь устанавливается, но минут через 5-10 ПЛК уже не обнаруживается. Помогает только пересброс питания ПЛК, потом все повторяется.
    В чем может быть проблема и как ее решать?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (20.2 Кб, Просмотров: 34)
    • Тип файла: png 2.png (15.4 Кб, Просмотров: 35)
    • Тип файла: png 3.png (21.5 Кб, Просмотров: 31)

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Уточните, пожалуйста, версию прошивки СПК.
    Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
    e-mail: e.sokolova@owen.ru

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    Уточните, пожалуйста, версию прошивки СПК.
    1.1.0611.1056

    "но минут через 5-10 ПЛК уже не обнаруживается" - в этот момент пинг до контроллера проходит?
    Да, пинг идет.


    Теперь контроллер вообще стал себя неадекватно вести. Заливаю проект, визуализация через раз запускается, при том, что состоит из одного экрана. Фоновое изображение вообще перестало отображаться.
    Через пару минут после заливки проекта стало вываливаться окно "Not logged in to device".

    Через USB также не подключается. Драйвера установились, при подключении сетевое подключение создается, ПЛК по адресу 10.0.6.10 пингуется, но Codesys к нему никак не подключается.

    P.S. Ранее пользовался SP11 patch5, почитал, что нужно для последней версии прошивки использовать SP11 patch5 HF4. Установил, не помогло.
    P.S.S. Пытался обновить прошивку через флешку. Все делал по инструкции, в конфигураторе меню "Обновить прошивку" не подсвечивается. Форматировал флешку Fat32, стандартный размер кластера, плюс использовал утилиту USB Disk Storage Format Tool, перебрал несколько флешек - результата нет.

  5. #5

  6. #6

    По умолчанию

    При помощи инженера техподдержки удалось залить пустой проект в ПЛК. Вроде, пока полет нормальный: появилась связь по USB, уже полчаса работает связь по Ethernet.
    Грешу на одну библиотеку, которая в проекте отвечает за удаленную диспетчеризацию по типу Owen Cloud.
    Только возможность обновить прошивку в конфигураторе так и не появилась.

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gandalf Посмотреть сообщение
    Только возможность обновить прошивку в конфигураторе так и не появилась.
    Попробуйте другие флэшки. И надо сказать - у вас и так последняя версия прошивки.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Попробуйте другие флэшки. И надо сказать - у вас и так последняя версия прошивки.
    Просто я таким образом хотел сбросить ПЛК к заводским настройкам.

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте. У меня аналогичная проблема была))) Доставал техников "ОВЕНА" по полной программе))) Пока один из техников, не посоветовал заглянуть в настройки роутера и уточнить если у меня DHCP on, так вот со зла сбросил полностью роутер и все заработало. Если Вы прописали ip уже того прибора что был, то работать так и будет, потому что MAC адреса разные и возникает конфликт

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте
    Есть необходимость обновлять проект на СПК-107[M01] удалённо, причём настолько удалённо, что через Интернет

    Предположим, есть два белых IP - у нас (CoDeSys) и у юзера (СПК), а внешний IP юзера мы знаем
    Между нами ещё локалка наша и локалка юзера
    Обе локалки с выходом в Интернет

    Вопрос: что указывать в настройке CoDeSys в качестве Gateway-2?
    Понятно, что не localhost
    Если указать внешний IP юзера, то, конечно, нужен ещё проброс порта 1217 на адрес СПК в его локалку на его маршрутизаторе в NAT
    Но это не работает, т.к. по идее, мы должны увидеть все его СПК в его локалке, а не только один контроллер

    Вижу, что если указать в качестве Gateway IP адрес машины в локальной сети, где уже запущен CDS, то будут видны все СПК, доступные ей
    Получается, что нужно у юзера устанавливать CDS?

    Вопроса два:
    1. Что указывать в Gateway CoDeSys, чтобы увидеть все СПК в локальной сети в другом городе, например ?
    2. Что прописать у юзера в маршрутизаторе?
    3. Есть ли альтернативные способы обновлять проект в СПК? Возможно, путём копирования файлов на SD-карту через ftp-доступ к СПК, WEB-конфигуратор или как-то ещё?
    Последний раз редактировалось Theyler; 25.03.2021 в 16:14.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Пропадает связь ПЛК с ПК
    от sashakim в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 15:09
  2. Пропадает связь с МВ-110 8А
    от slec в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 15:54
  3. Пропадает связь СПК 107 и ПК
    от sas в разделе СПК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 21:35
  4. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 11:50
  5. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •