Показано с 1 по 4 из 4

Тема: МВ110-224.8А с потенциальными входами 0-1 В

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию МВ110-224.8А с потенциальными входами 0-1 В

    К модулю аналоговых входов МВ110-224.8А подключаю на вход 1 датчик температуры LM35DT с выходным сигналом 250 мВ. Конфигурирую вход 1 как 0-1 В. Все работает прекрасно, показывает температуру с точностью 0,2 гр. Радуюсь. Конфигурирую остальные входы как 0-1 В, но на входы 2-8 ничего не подключаю. Показывает, что все входы в обрыве. И вход 1 тоже в обрыве. Конфигурирую входы 2-8 как "не подключены". Вход 1 снова работает отлично. Предполагаю, что неиспользованные потенциальные входы надо закоротить перемычками. Ставлю перемычки. Входы 2-8 показывает сигнал 0,0 а единственный вход 1 с реальным потенциальным сигналом на входе показывает "обрыв датчика" Конфигурирую вход 2 как "не подключен". Снова вход 1 работает отлично, входы 3-8 показывают сигнал 0,0. На показания входа 1 влияет состояние входа 2. Если вход 2 "не подключен", вход 1 работает. Как только он "0-1 В" (с перемычкой) вход 1 не работает. Как исправить ситуацию? надо подключить 8 входов 0-1 В.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Далее меня заинтересовало, что будет, если на входы 1 и 2 подать потенциальные входы. Два датчика температуры LM35DT с выходами около 250 мВ. Показывает "значение на входе слишком велико" на обеих (1 и 2) входах. Надо учесть, что датчики запитаны от одного блока питания и клеммы 1 (-) у них объединены на БП. Ставлю и конфигурирую на вход 2 датчик ТСМ100М. Оба датчика показывают отлично. Подключаю на входы 1 и 2 датчики LM35DT запитанные от разных блоков питания ( т.е. гальваническ развязаны). Показывает на оба "Обрыв датчика". Каждый датчик в отдельности показывает отлично (второй отключен в конфигураторе). Вывод: два потенциальных входа (1 и 2) вместе не работают. Предполагаю аналогично не работают вместе 3 и 4 5 и 6.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Прибор с датчиками LM35DT работает при следующих условиях: 1.Гальваническая развязка обеих датчиков (разные БП). 2.Наличие шунтов на входах около 10 КОм. Это касается только датчиков с общей клеммой R. Входа 2 и 3 отлично работают от общего блока питания. Вывод: нужны 2 БП. Входа с общей клеммой R должны быть гальванически развязаны.
    Последний раз редактировалось Massmeter; 12.09.2019 в 08:58.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Прикупил и испытал герконовые реле вместо терморезисторов. Обмотка 980 Ом при комнатной температуре. Легкий алюминиевый корпус. Высокая чувствительность, низкая инертность. Мотает их автомат, высокая повторяемость. Стоят копейки.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 13:42
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 10:55
  3. ПР110 с аналоговыми входами!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:12
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 19:49
  5. проблема с входами плк 110
    от Artemiy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 11:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •