К модулю аналоговых входов МВ110-224.8А подключаю на вход 1 датчик температуры LM35DT с выходным сигналом 250 мВ. Конфигурирую вход 1 как 0-1 В. Все работает прекрасно, показывает температуру с точностью 0,2 гр. Радуюсь. Конфигурирую остальные входы как 0-1 В, но на входы 2-8 ничего не подключаю. Показывает, что все входы в обрыве. И вход 1 тоже в обрыве. Конфигурирую входы 2-8 как "не подключены". Вход 1 снова работает отлично. Предполагаю, что неиспользованные потенциальные входы надо закоротить перемычками. Ставлю перемычки. Входы 2-8 показывает сигнал 0,0 а единственный вход 1 с реальным потенциальным сигналом на входе показывает "обрыв датчика" Конфигурирую вход 2 как "не подключен". Снова вход 1 работает отлично, входы 3-8 показывают сигнал 0,0. На показания входа 1 влияет состояние входа 2. Если вход 2 "не подключен", вход 1 работает. Как только он "0-1 В" (с перемычкой) вход 1 не работает. Как исправить ситуацию? надо подключить 8 входов 0-1 В.