    Thumbs up Бета-тест ПЛК210

    Несмотря на фактическое отставание России от мировых лидеров по производству электронных устройств и компонентов, российские компании шаг за шагом наверстывают упущенные ранее позиции.
    ПО "Овен" делает очередной качественный шаг в сторону российского потребителя - новый высокопроизводительный ПЛК210. Он выполнен в таком же форм-факторе, что и модули ввода-вывода серии 210-х, и является логическим завершением этой серии. На их базе планируется выпуск резервированной линейки.

    Спасибо компании Овен за оказанное доверие, позволившей мне вволю поиздеваться над данным изделием при проведении бета-тестирования. Загрузил процессор и оперативную память более чем на 90%, что позволило выявить недостатки, которые будут устранены к поступлению устройства в продажу.

    https://youtu.be/ku9nO5htnqM

    Исходники проекта + сохранения в txt - здесь
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Пузырьком тестировать - интересный подход. Что он показывает - не ясно.
    От ПЛК совсем иное необходимо, как мне кажется.

    RS485 - стабилен работает? Отвалов нет?
    RS232 - стабилен работает? Отвалов нет?

    Все Ethernet могут работать как Master так и Slave?
    Работают нормально?
    Слабо понимаю куда столько Ethernet девать.
    Или они все медленные как до прошивки Мх21хх? И загибаются?

    USB\SD есть? С ним работали?

    Наработка по времени? Час \ два \ сутки \ неделя? Зависает не зависает?
    Часы точно идут? Не убегают?))

    Web визуализация есть?

    Цикл 20мс?
    Как быстрый входы и выходы обрабатываются? Или их не тестировали?

  3. #3

    По умолчанию

    Пузырьком тестировать - интересный подход. Что он показывает - не ясно.
    От ПЛК совсем иное необходимо, как мне кажется.
    Мне встречались ранее задачи, требующие мощных вычислений и одновременно пром.реализации

    RS485 - стабилен работает? Отвалов нет?
    RS232 - стабилен работает? Отвалов нет?
    Нет, не ставил такую цель. Но наверное стоило потестить и это.
    232-цепляли через PUTTY, не устройства.
    Потестирую - отпишусь, это уже скоро.
    Все Ethernet могут работать как Master так и Slave?
    Работают нормально?
    Как Мастер - опрос модуля, точно и быстро. Там еще слейв сформирован бегущее число.
    Так что скорее всего ответ - все норм

    Слабо понимаю куда столько Ethernet девать.
    Или они все медленные как до прошивки Мх21хх? И загибаются?
    Совсем не лишнее, особенно для распределенных системах, где нужно в одном месте информацию концентрировать
    Вложение 44537


    USB\SD есть? С ним работали?
    Только прошивал

    Наработка по времени? Час \ два \ сутки \ неделя? Зависает не зависает?
    Часы точно идут? Не убегают?))
    Вопрос хороший, нет так долго не исследовал. Продолжу исследовать

    Web визуализация есть?
    Да, есть
    Вложение 44538


    Цикл 20мс?
    Как быстрый входы и выходы обрабатываются? Или их не тестировали?
    Быстрого и аппаратного ничего не было под рукой, заявлено 100кГц
    Если у Вас есть завалявшийся энкодер, давайте потестим
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  4. #4

    По умолчанию

    Относительно Web интерфейса. Проверил. Запилив в ПЛК210 - Weather Forecast Library (Текущую погоду + прогноз на 5 дней)
    Вложение 44542

    Проект настроенный по ссылке

    Спасибо Евгению Кислову за поддержку учебными роликами
    Последний раз редактировалось krollcbas; 10.09.2019 в 16:09.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  5. #5

    По умолчанию

    Нет скорее всего, а смысл модуль выносить в облако, если точка принятия решения это контроллер?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    1 2 3 порты, по описанию, создают кольцевую линию. При обрыве одного сегмента связь останется со всеми устройствами, такая должна быть задумка и в частном случае - модуль как одно звено этой цепи. А это могут быть и другие контроллеры, у которых свои объекты управления и связь с облаком имеет место быть, чтоб не раздавать каждому интернет, считаю что выходом в сеть может стать только одна точка, если конечно получиться перенаправить трафик из моста в eth4
    порты назначаются пользователем и при первом старте пользователю предлагается несколько подготовленных вариантов. один из них eth4 WAN , 1.2.3 LAN в режиме свитча. на них можно включить STP или RSTP для детектирования колец и в случае разрыва перестроить маршрут к устройствам подсети.
    проброс портов - конечно да. ( например открыл 1501 порт на WAN с перенаправлением на 1200й порт IP ПЛК110 в локальной сети - отладка через WAN полёт нормальный )
    доступ в интернет из зоны LAN спокойный , главное указать сервера DNS и шлюзов. (надеюсь никто торренты качать через него не будет )

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    в картинках сможете это показать?

    ЗЫ если 4(WAN) порт с адресом 192.168.0.10/24 шлюз 192.168.0.1 dns 8.8.8.8
    порт2(LAN br-lan) с адресом 192.168.1.10/24 ( шлюз можно задать как и в 4 порту?)
    устройство подключенное ко 2 порту 192.168.1.11/24 (шлюз можно задать как и в 4 порту?)
    Пример настройки в картинках
    Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 26.09.2019 в 14:16.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  8. #8

    По умолчанию

    настройки ПЛК210
    Вложение 44796

    проброс порта
    Вложение 44797

    настройки второго кодесис на коннект
    Вложение 44801

    PLCInfo 110ки после коннекта
    Вложение 44802

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Иван и Артем спасибо, значит в устройствах адресом шлюза выставлять адрес моста в плк210
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    имеет ли место быть такая ситуация, что без подключения входов/выходов среднее время цикла больше примерно на 200мкс чем если будет задействован хотя бы один дискретник?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета-тест нового функционала в ПЛК110 [М02]
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.04.2020, 13:35
  2. OwenLogic 1.15
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 06.02.2020, 07:29
  3. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51
  4. Тест ПЛК
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 21:51

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •