Показано с 1 по 6 из 6

Тема: НПТ-2 проблемы

  1. #1

    По умолчанию НПТ-2 проблемы

    Доброго времени суток, проблема заключается в следующем:
    Есть два НПТ-2, первый 2016 года, второй 2019. Подключая их к датчику ПТ100 (на который они и были запрограммированы, НПТ выдаёт максимальное значение тока.

    Далее нпт-2 подключается к магазину сопротивлений и контроллеру (segnetics smh2gi с MC 0201 на аналоговый вход MC) где мы видим, что на 1,3 Ом нпт выдаёт число 22,... (предполагаю это мА), а на сопротивлении 1,4 Ом он выдаёт 3,78. Промежуточные соответственно значения не выдаёт. Кто знает в чем может быть проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    Для начала, подключите его к источнику питания и миллиамперметру.
    Ну и Вы выставляете заведомо внедиапазонные сопротивления, НПТ выдает аварию.

  3. #3

    По умолчанию

    Выставлял все сопротивления из магазина - то есть от 0,01 до 9999,99

  4. #4

    По умолчанию

    И что? График приведите.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от axdses Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, проблема заключается в следующем:
    Есть два НПТ-2, первый 2016 года, второй 2019. Подключая их к датчику ПТ100 (на который они и были запрограммированы, НПТ выдаёт максимальное значение тока.

    Далее нпт-2 подключается к магазину сопротивлений и контроллеру (segnetics smh2gi с MC 0201 на аналоговый вход MC) где мы видим, что на 1,3 Ом нпт выдаёт число 22,... (предполагаю это мА), а на сопротивлении 1,4 Ом он выдаёт 3,78. Промежуточные соответственно значения не выдаёт. Кто знает в чем может быть проблема?
    Добрый день.
    Я бы рекомендовала Вам подключить НПТ-2 к конфигуратору и проверить, на какой тип датчика и диапазон преобразования он настроен. При необходимости изменить тип датчика и диапазон преобразования. Для подключение НПТ-2 к ПК необходим преобразователи НП-КП20. Конфигуратор можно скачать с нашего сайта: https://owen.ru/product/npt/modifications
    Также рекомендую Вам, как уже написано, измерить ток с НПТ-2 с помощью амперметра. Возможно, неверно настроен контроллер.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Доброго дня. Столкнулись с проблемой подключения НПТ-2 к преобразователю НП-КП20.
    Программа выдавала сообщение об отсутствии датчика.
    Проблема оказалась в шлейфе 8 pin
    Подключали шлейф ключ в ключ, и связи не было. Но при перевернутом подключении шлейфа с одной из сторон, связь появилась.
    Вдруг кому пригодится!

Похожие темы

  1. проблемы с плк-150
    от a_sergeevich в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.09.2018, 16:42
  2. АС4 проблемы
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.02.2018, 19:02
  3. Проблемы с МВ-110-8А
    от Asperin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 13:37
  4. Проблемы с ПМ 01
    от Сергей Ивасенко в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 00:09
  5. Проблемы с ЦАП ПЛК-63
    от Kozhankov в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 21:41

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •