    По умолчанию ПР200 24.5.0. и универсальные входы

    Приветствую, коллеги!

    Неожиданная проблема! Два месяца как начал пользоваться новой версией ПР200, т.е. ПР200 24.5.0. До сегодняшнего дня были не нужны универсальные входы кроме как в аналоговом исполнении (по сопротивлению и по току). Сегодня потребовалось перевсти их в дискретный формат. Установил внутри ПР200 джамперы в надлежащее положение. В программе ОЛ входы перевел в дискретный режим. Но - никакого результата, ПР200 не видит входной сигнал. Мультиметром мерил - напряжение соответствует у сигнала.

    Проверил 4 ПР200!!! Результат одинаковый (((

    Что я могу делать не так?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Приветствую, коллеги!

    Неожиданная проблема! Два месяца как начал пользоваться новой версией ПР200, т.е. ПР200 24.5.0. До сегодняшнего дня были не нужны универсальные входы кроме как в аналоговом исполнении (по сопротивлению и по току). Сегодня потребовалось перевсти их в дискретный формат. Установил внутри ПР200 джамперы в надлежащее положение. В программе ОЛ входы перевел в дискретный режим. Но - никакого результата, ПР200 не видит входной сигнал. Мультиметром мерил - напряжение соответствует у сигнала.

    Проверил 4 ПР200!!! Результат одинаковый (((

    Что я могу делать не так?
    Может чего с джамперами попутал, там для дискретного режима своя комбинация отличная от входа по напряжению! Но я бы вообще к джамперам не лез, если только занять себя больше нечем, поставил бы компараторы и включал-выключал с гистерезисом, аналогично дискретному режиму, короче, не вижу здесь проблемы от слова совсем!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Проверил на реле из тестовой партии . У меня работает. Подключаю как и обычный цифровой вход.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Проверил на реле из тестовой партии . У меня работает. Подключаю как и обычный цифровой вход.
    Как обычный цифровой вход это как?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Может чего с джамперами попутал, там для дискретного режима своя комбинация отличная от входа по напряжению!
    Да я за полгода штук 20 ПР200 24.2.0. поставил, я эти джамперы наизусть знаю комбинации уже ((( дискретный - 2 параллельных

    Прямо засада... ((

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Да я за полгода штук 20 ПР200 24.2.0. поставил, я эти джамперы наизусть знаю комбинации уже ((( дискретный - 2 параллельных

    Прямо засада... ((
    Тогда ещё раз могу повторить, если, как Вы пишите проблем нет с аналоговым режимом, переводите в режим измерения напряжения и программный гистерезис(есть в менеджере компонентов, или быстрей самому нарисовать чем искать) присобачиваете, всё, свободной от рисования рукой утираете слёзы счастья!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Минус о блока питания на СОМ( 28). А плюс от блока питания на вход. Вы так же подключаете сигнал 0-10 вольта. Смотрите тут https://owen.ru/product/pr200/connection

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Да я за полгода штук 20 ПР200 24.2.0. поставил, я эти джамперы наизусть знаю комбинации уже ((( дискретный - 2 параллельных

    Прямо засада... ((
    Диапазон срабатывания какой установлен для "0" и "1", не устанавливайте >10В.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Диапазон срабатывания какой установлен для "0" и "1", не устанавливайте >10В.
    А смысл устанавливать более 10 вольт? При диапазоне 0-10В, он тогда никогда не включится!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А смысл устанавливать более 10 вольт? При диапазоне 0-10В, он тогда никогда не включится!
    Если использовать 24 вольта, то включится, диапазон задания ограничен около 11,5В, но для ПР200 он должен быть не более 10-10,5В.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 827
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 13:20
  2. Аналоговые входы ПР200-24.2
    от azodig в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 15:36
  3. ПР200, аналоговые входы
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 18:00
  4. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
  5. универсальные входы
    от noise2009 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 10:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •