Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: ПР200 24.5.0. и универсальные входы

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Если использовать 24 вольта, то включится, диапазон задания ограничен около 11,5В, но для ПР200 он должен быть не более 10-10,5В.
    сегодня проверю
    сейчас выставлено 11,5В

    но на прежних ПР200 с этим никогда проблем не было, всегда ставил 11,5

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда ещё раз могу повторить, если, как Вы пишите проблем нет с аналоговым режимом, переводите в режим измерения напряжения и программный гистерезис(есть в менеджере компонентов, или быстрей самому нарисовать чем искать) присобачиваете, всё, свободной от рисования рукой утираете слёзы счастья!
    Спасибо, Сергей! Оставлю этот вариант как резервный.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    сегодня проверю
    сейчас выставлено 11,5В

    но на прежних ПР200 с этим никогда проблем не было, всегда ставил 11,5
    Да, уж, никогда бы не подумал, если бы не увидел своими глазами, чтобы кто-нибудь поставил более 10 вольт, ясно же написано в РЭ, что для единицы диапазон уставок 3-10 вольт, для ноля 2,5-9,5В, по умолчанию стоит соответственно 10 и 5 вольт, правду говорят: дурная голова - ногам покоя не даёт, короче даже не представляю, как до этого можно "додуматься" и главное зачем?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #14

    По умолчанию

    Безымянный.PNG
    Что вы мучаетесь и копья ломаете?
    Вот так: просто, и со вкусом.
    1) Обеспечивается нормальный ток через контактные группы. (это важно там, где кнопки залить эмульсией может, или ещё какая влага).
    2) делитель напряжения даёт нормальный диапазон срабатывания по напряжению, и спасёт ПР200 в случае неправильной (дефолтной 4-20ма вместо DI) конфигурации перемычек.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    сегодня проверю
    сейчас выставлено 11,5В

    но на прежних ПР200 с этим никогда проблем не было, всегда ставил 11,5
    А, ну так это как раз тот случай. Раньше эти диапазоны не работали, точнее диапазоны были фиксированы, сейчас сделали возможность регулировать, но у 100 и 200 немного отличаются пределы, в OL будем ограничивать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Диапазон срабатывания какой установлен для "0" и "1", не устанавливайте >10В.

    Ваш совет помог!

    Поменял 11,5В на 9В - и всё заработало! Отлично!

    Большое спасибо!

    П.С. на прежних ПР200 24.2.0. 11,5В всегда работал, поэтому даже в голову не могло прийти, что здесь свои нюансы в новом ПР )))

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 827
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 13:20
  2. Аналоговые входы ПР200-24.2
    от azodig в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 15:36
  3. ПР200, аналоговые входы
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 18:00
  4. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
  5. универсальные входы
    от noise2009 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 10:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •