Показано с 1 по 3 из 3

Тема: rs-232 в rs-485 плк63

  1. #1

    По умолчанию rs-232 в rs-485 плк63

    Добрый день, подскажите, люди, можно ли rs-232 плк 63 преобразовать в сигнал rs-485? В наличии ас3-м и ас4-м. Задумка следующая:
    плк63 подключаем через порт rs-232 (переходником мама-мама)к ас3-м, тем самым преобразуем в rs-485, а потом через ас4-м преобразуем в usb и посылаем данные с плк63 в scada. Возможен ли такой переход?

  2. #2

    По умолчанию

    Да, так возможно
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3

    По умолчанию

    Возможен, только на RS-232 нет возможности изменить адрес (всегда 16) и скорость (всегда 115200) и четность (всегда отсутствует).