Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Подборка оборудования для автоматики ПВК

  1. #1

    По умолчанию Подборка оборудования для автоматики ПВК

    Здравствуйте, есть необходимость собрать схему на ТРМ251 для создания программ нагрева и поддержания температуры в котле, но также иногда нужно иметь возможность регулировки мощности (желательно довольно точной).
    для однофазной нагрузки вроде как я разобрался, нужно ТРМ251 Х.ИРР + ТТР с фазной регулировкой по току + питание 24в. а для трехфазной нагрузки таких реле нет. а если ТРМ251 Х.ТРР то с регулировкой можно попрощаться? какой оптимальный выход из данной ситуации? Блок управления тиристорами типа БУСТ и ТРМ251 Х.ИРР,так получается? буду очень благодарен если кто то делал что то подобное и сможет поделиться схемами (именно для 3ф нагрузки).

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vasyuchkov-v Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, есть необходимость собрать схему на ТРМ251 для создания программ нагрева и поддержания температуры в котле, но также иногда нужно иметь возможность регулировки мощности (желательно довольно точной).
    для однофазной нагрузки вроде как я разобрался, нужно ТРМ251 Х.ИРР + ТТР с фазной регулировкой по току + питание 24в. а для трехфазной нагрузки таких реле нет. а если ТРМ251 Х.ТРР то с регулировкой можно попрощаться? какой оптимальный выход из данной ситуации? Блок управления тиристорами типа БУСТ и ТРМ251 Х.ИРР,так получается? буду очень благодарен если кто то делал что то подобное и сможет поделиться схемами (именно для 3ф нагрузки).
    Не помешает про ШИМ что нибудь почитать! Насколько понимаю, нагрузка достаточно инерционная?! Что Вы упёрлись рогом в ФИМ?!
    Мне кажется более гибкий вариант ПР200, точнее его модификация с транзисторными выходами, там уже в наличии встроенная ШИМ + трёхполюсное(фазное) дискретное ТТР(у Овена есть) + радиатор к нему + теплопроводная паста, можно СМИ2 добавить для индикации, контроля и настройки с большими перспективами дальнейшего развития! Датчик с нормирующим преобразователем, встроенным или выносным в шкафу!

    Если температура менее 500 °С, то лучше применить термосопротивление в качестве датчика температуры и можно подключить к ПР200 без нормирующего преобразователя, но вырастет погрешность измерения.
    Ранее и программную ШИМ делали:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31074&page=3
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.09.2019 в 05:26.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Задам конкретный вопрос: как настроит ТРМ251?
    1. Нагрев до 45 гр и удержания этой температуры 15 минут
    2. Далее нагрев до 63 гр. и удержания этой температуры 120 минут
    3. После нагрев до 78 гр.и удержание 10 мин
    и после стоп.
    Однофазный тэн 4,5 кВт, объём ПВК 80 литров,
    Есть кто может подсказать конкретные настройки, прошу помочь, звонки в тех.поддержку не дали желаемого результата, такое чувство что ни кто не знает как это сделать.
    Последний раз редактировалось lavalex13; 15.10.2019 в 09:22.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    Добрый день.
    Удалось ли вам решить проблему? Если решение найдено, то пожалуйста, поделитесь результатом.
    С уважением Николай Константинович

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте. У меня есть ТЭН 4.5 кВт. Можно ли его подключить напрямую к ТРМ 251- РРР ? И какую макс. мощность можно ? Если нет, то что посоветуете !? Спасибо.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Можно ли его подключить напрямую к ТРМ 251- РРР
    Открываем мануал к прибору, видим, что выходные реле рассчитаны на 4А тока. Для 230 вольт это будет 230х4=920Вт. Для 400вольт это будет 1600Вт. Т. е. реле напрямую подключать к данной нагрузке нельзя. Да и в любом случае использовать ПИД-регулятор с релейным выходом - это моветон. Самое оптимальное - прибор с выходом на ТТР (твердотельные реле) и сами ТТР с двойным запасом по току. Если ТЭН трехфазный, то можно использовать три однофазных ТТР, объединенные (запараллеленные) по входам управления. В Вашем случае для 230вольт ток будет около 20А, т. е. ТТР надо брать на 40А. В качестве защиты предпочтительнее использовать быстродействующие предохранители с характеристикой aR. Обычные бытовые автоматы с характеристикой "C" слишком медленные. Когда он сработает, то с большой долей вероятности ТТР будет уже мертва.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо за совет

  8. #8

    По умолчанию

    Поставь два тэна, один на 3-4 кВт через пускатель на быстрый нагрев и 300 ватт на поддержание пауз через реле пр200. Я подобное делал на пр200, но не для пива, использовал тэн на 3 кВт и греющий кабель вместо второго маленького тэна

Похожие темы

  1. водонапорная башня подборка датчика уровня
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 21:01
  2. DSL для конфигурации компонентов автоматики.
    от CAB в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2013, 13:38
  3. ПОДБОРКА ОБОРУДОВАНИЯ
    от ZAYTS@turbopar.ru в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 16:49
  4. подборка аналога
    от Evgeniy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 10:29

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •