Тема: ПР-110 +ПМ-01+Lectus OPC+MasterScada.

  1. #1

    По умолчанию ПР-110 +ПМ-01+Lectus OPC+MasterScada.

    Здравствуйте.
    При запуске исполнения в Masterscada запускается Lectus OPC 3.09 и через модемы ПМ01 опрашивает состояние входов и выходов ПР110 и расход СИ30.
    После останова и повторного запуска исполнения Скады, Лектус не может связаться с модемами. Помогает перезагрузка модемов по питанию. Через гипертерминал модемы устанавлиают CSD соединение и перестают отвечать на ATкомманды. Связь Билайн. Логи opc и терминала выложу. Подскажите пожалуйста куда копать.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kadlin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    При запуске исполнения в Masterscada запускается Lectus OPC 3.09 и через модемы ПМ01 опрашивает состояние входов и выходов ПР110 и расход СИ30.
    После останова и повторного запуска исполнения Скады, Лектус не может связаться с модемами. Помогает перезагрузка модемов по питанию. Через гипертерминал модемы устанавлиают CSD соединение и перестают отвечать на ATкомманды. Связь Билайн. Логи opc и терминала выложу. Подскажите пожалуйста куда копать.
    Присутствует ли это окно при настройки модемной связи . Присутствует ли это окно.png
    Если нет старая у тебя сборка обнови Лектус. Сборка .png тоже старый ,но присутствует .
    CSD старый метод связи и соответственно дорогой используй GPRS соединение ( есть терминалы или шлюзы ПМ210) которые
    организуют прозрачное соединение примерно 100 руб в месяц онлайн соединение .

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Присутствует ли это окно при настройки модемной связи . Присутствует ли это окно.png
    Если нет старая у тебя сборка обнови Лектус. Сборка .png тоже старый ,но присутствует .
    CSD старый метод связи и соответственно дорогой используй GPRS соединение ( есть терминалы или шлюзы ПМ210) которые
    организуют прозрачное соединение примерно 100 руб в месяц онлайн соединение .
    Окно настройки присутствует. Лектус 3.9 2015 года тоесть последниий версии 3.9, ключ имеется только для этой версии. Проект не мой и оборудование закуплено ранее. Моя задача доделать и сдать. Спасибо. Да и ПР110 работает только с CSD ибо тоже старый.
    Последний раз редактировалось kadlin; 31.08.2019 в 22:52.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kadlin Посмотреть сообщение
    Окно настройки присутствует. Лектус 3.9 2015 года тоесть последниий версии 3.9, ключ имеется только для этой версии.
    Я тоже занимался 2015 году CSD связью ПМ01 -Лексус -Masterscada и были проблему в Лектусе. Они внесли задержку
    паузу при отключении и все восстановилось поиграйтесь с задержкой напишите в тех поддержку Лексуса ( официальный сайт )
    они могут подключится по TeamViewer 14 . Проблема не может быть в Masterscada. И тем более ПР110 .
    У Вас глючит модем со стороны ПК Лексус -Masterscada или же со стороны ПР110 . Если со стороны ПК
    то только Лексус не правильно разрывает соединение .
    Там связано с посылкой +++ выход модема (двух модемов) из режима передачи данных . Эти +++ получает и
    модем со стороны ПР110 . И связь разрывается . Может быть еще связано с настройкой ПМ01 , где нужно указать как разрывать связь . Прошло 4 года сложно все вспомнить .

    Еще может быть что Лектус Сам не разрывает соединение при остановки Masterscada тогда опять проблема в Лектусе .
    Тогда его нужно запустить на постоянку там есть такой режим и режим разрыва соединения +++.

    PS Проблема нет перехода модема из режима передачи данных в режим получения АТ команд ( управления модемом).
    Последний раз редактировалось Алексеев; 31.08.2019 в 23:29.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо. Буду пробовать как советуете.

  6. #6

    По умолчанию

    Еще может быть что Лектус Сам не разрывает соединение при остановки Masterscada тогда опять проблема в Лектусе .
    Тогда его нужно запустить на постоянку там есть такой режим и режим разрыва соединения +++.
    Вот здесь мне не понятно где искать +++

    PS Проблема нет перехода модема из режима передачи данных в режим получения АТ команд ( управления модемом).[/QUOTE]
    Да так и есть. Причем для возобновления обмена данными надо перезагружать оба модема и со стороны ПК и со стороны ПР. Надеюсь из поддержки Овен помогут.
    Не пойму как цитировать выделенный текст.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Какой ПР110 ? - вы ничего не попутали ? это тупорылое программируемое реле всегда в slave и не может работать с модемом и что-то в него посылать.....

    И как вы вообще подключились к ПР110 ? там UART а не RS232.

    з.ы. использовать CSD даже в 2015 году уже было глупостью...

    Схему соединения правильно надо писать..
    1. С чего бы OPC серверу выключаться после его запуска Системой ?
    2. Период опроса, поднять трубку, повесить трубку должен выполнять OPC сервер, Scada его должна только запустить и опрашивать уже полученные данные OPC сервером
    Последний раз редактировалось melky; 01.09.2019 в 10:54.

  8. #8

    По умолчанию

    Пр110 в slave опрашивает его мастерскада. Для подключения пр110 к модему ПР-МИ485
    Последний раз редактировалось kadlin; 01.09.2019 в 10:54.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ПР110 <- ПР-МИ(RS485) <- ПМ-01 <-> GSM связь <-> ПМ-01 <-> ПК (Lectus+ MasterScada) - у вас так ?

    Получение данных по CSD, то есть соединение по дозвону. Модемом полностью должен управлять Lectus а не пара Lectus или MasterScada... Только одно ПО должно работать с модемом а не зверинец...

    MasterScada должна один раз запустить Lectus, например при перегрузке ПК, далее Lectus должен самостоятельно вести опрос удаленного прибора, сам ложить трубку до следующего опроса, а Scada должна просто забирать данные из тегов OPC сервера.
    Последний раз редактировалось melky; 01.09.2019 в 11:05.

  10. #10

    По умолчанию

    ПР110 <- ПР-МИ(RS485) <- ПМ-01 <-> GSM связь <-> ПМ-01 <-> ПК (Lectus+ MasterScada)- да у меня так.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 09:07
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 21:22
  3. Два Lectus OPC и резервирование MasterScada
    от sanek20078 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:33
  4. Lectus Modbus Server + MasterSCADA 3.8
    от UnnamedPlayer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 06:31
  5. ПЛК + модем MC35i Terminal + OPC Lectus + MasterScada
    от AntonTrade в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 11:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •