Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Постоянно замкнутые входы

  1. #1

    Exclamation Постоянно замкнутые входы

    Добрый день, при подключении контроллера к Codesys 2.3 вижу что на первые 4 входа постоянно подается сигнал, хотя индикаторы на входах не горят, и к ним физически ничего не подключено, подскажите в какую сторону копать.photo5424869412739067239.jpg photo5424869412739067240.jpg photo5424897845422566688.jpg

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Проведите полное форматирование ПЛК.
    Либо покажите что выводит ПЛК-Браузер по команде filedir.

  3. #3

    По умолчанию

    filedir.JPG последние два файла пустые, сделал "сброс (заводской)"
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Akchemist; 30.08.2019 в 14:25.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    В данном ПЛК был (или есть) проект, написанный с помощью HardellaIDE для использования быстрых входов с нестандартной задачей. Файл PRU0.prg - это заглушка именно для быстрых входов. Если вам имеющийся проект не нужен, то проведите полное форматирование ПЛК. Если проект нужен, то обращение к этим входам ищите в PLC_PRG.

  5. #5
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Akchemist Посмотреть сообщение
    Добрый день, при подключении контроллера к Codesys 2.3 вижу что на первые 4 входа постоянно подается сигнал, хотя индикаторы на входах не горят, и к ним физически ничего не подключено, подскажите в какую сторону копать.photo5424869412739067239.jpg photo5424869412739067240.jpg photo5424897845422566688.jpg
    Не совсем видно, на DI1 подключен провод или нет?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,316

    По умолчанию

    Это может иметь значение ?

  7. #7

    По умолчанию

    Не понятно зачем 24V на DI1 замкнут, проект какой-ни будь залит или пусто?
    Последний раз редактировалось Le'Go; 09.09.2019 в 09:58.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,316

    По умолчанию

    А какая разница коли нужно 4 жилы минимум ?

Похожие темы

  1. постоянно отваливается мв-110.24.8ac
    от ProZorg_tm в разделе Мх110
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.02.2019, 22:19
  2. ТРМ202 постоянно зависает
    от Tempest в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.12.2018, 10:58
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 15:59
  4. ПЛК 110.24.60 постоянно перезагружается
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 09:35
  5. СП270 постоянно перезагружается
    от KoT'86 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 13:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •